水表怎么会走
liuzilong8888
2005年06月01日 22:42:35
只看楼主

2002年设计的一栋十二层住宅,生活给水系统为变频供给,系统为下行上给式,系统定压为0.45MPa,该系统运行后发生了一件怪事,有一家有三块水表,厨房水表正常,不用水时水表不转。但大小卫生间的水表在不用水的情况下不停的转,平时转的不是很快,但到用水高峰时,别人一用水他家不用水,水表也转的很快,一个月水表走了75立方,换过三快表,都是这样的。说明不是水表的问题。请各位大侠分析一下原因,在下感激不尽。

2008年11月04日 12:21:42
12楼
真的很奇怪,还是第一次听到这样的事
回复
chinat
2008年11月04日 13:48:31
13楼
同意11楼的意见,加装自动排气阀
回复
chinat
2008年11月04日 13:52:40
14楼
管道有气体作怪,把它排掉即可
回复
chinat
2008年11月04日 13:55:25
15楼
管道有气体作怪,把它排掉即可
回复
bj2574
2008年11月05日 09:30:56
16楼
依我对现在给排水专业设计和行业现状的理解,水表自转是自然的,也是必然的。解决也是有办法的。

[ 本帖最后由 bj2574 于 2008-11-5 09:32 编辑 ]
回复
bj2574
2008年11月05日 09:36:01
17楼
现在给排水专业设计,水表自转是自然的,也是必然的。原因并不是管内有气,而在塑料管材的材质上。