请教直流屏交流电压的问题
zpd6146
zpd6146 Lv.2
2009年08月05日 21:02:34
只看楼主

直流屏时常交流欠压报警,每次查报警时交流电压Uab,Ubc,Uca中有一相360多伏,其他两相300零几伏,低压的两相也不总是固定于哪两相,查取交流电压的配电室的电压表指示正常。请问是什么原因?

直流屏时常交流欠压报警,每次查报警时交流电压Uab,Ubc,Uca中有一相360多伏,其他两相300零几伏,低压的两相也不总是固定于哪两相,查取交流电压的配电室的电压表指示正常。请问是什么原因?
免费打赏
wysh
2009年08月05日 21:17:13
2楼
首先检查直流屏充电电压(接进线的端子上电压)是否正常,如果正常就是直流屏内部检测回路出问题,如果不正常检查充电电源。顺藤摸瓜
回复
zpd6146
2009年08月10日 08:40:52
3楼
感谢版主!经测量和电压表显示三相交流输入正常。它是综合测量模块,可完成对电池组电压电流温度,控母合母电压电流,三相交流输入开关量的采集和其他几项的测量输出。其余都显示正常。它有J1----J13 等13个模块插件,这需要厂家来换吗?但厂家说交流欠压报警不属于故障报警,影响不大,但时常发出刺耳的蜂鸣声总不好受。该咋办呢?
回复

相关推荐