求教,防烟楼梯间与合用前室的压差控制方式问题。
zgn212
zgn212 Lv.2
2009年08月05日 14:13:03
来自于通风排烟
只看楼主

根据实际需要,防烟楼梯间与合用前室要合用一套加压送风系统。规范要求:“合用一个送风系统时,应在通向合用前室的支风管上设置压差自动调节装置。”(详参 高规 8.3.6) 若采用压差传感器控制加压送风机变频调速,调节加压送风量,以保证合用前室与防烟楼梯间的压差。 请教: 1.该压差传感器如何选用才能保证楼梯间余压40-50pa,合用前室余压25-30pa? 2.压差变送器的压力范围如何选取? 3.相应的风机需要添加配套的变

根据实际需要,防烟楼梯间与合用前室要合用一套加压送风系统。规范要求:“合用一个送风系统时,应在通向合用前室的支风管上设置压差自动调节装置。”(详参 高规 8.3.6)
若采用压差传感器控制加压送风机变频调速,调节加压送风量,以保证合用前室与防烟楼梯间的压差。
请教:
1.该压差传感器如何选用才能保证楼梯间余压40-50pa,合用前室余压25-30pa?
2.压差变送器的压力范围如何选取?
3.相应的风机需要添加配套的变频调节设备么?
(假设风管总长度为10m,风机静压200pa,风量为合用前室与楼梯间加压送风量之和。)


[ 本帖最后由 zgn212 于 2009-8-5 14:14 编辑 ]
zgn212
2009年08月06日 10:35:42
2楼
:) 来看看 沙发还得自己坐啊
回复
sjdds
2009年08月07日 11:41:00
3楼
问题应分两面看,设压差控制装置,只是达到楼梯间与合用前室之间有压差存在,加变频控制哪更好,变频器要以保证楼梯间压力为压力控制点来控制风机转速。
回复
zgn212
2009年08月10日 09:38:47
4楼
还是不太明白,这种控制又如何保证风量要求呢。
回复
gang7204
2011年07月15日 12:32:58
5楼
安装压力传感器
回复
青岛蓝锐电子
2018年06月28日 09:04:44
6楼
可以采用压差测控器+泄压阀的组合来达到你说的目的。具体原理可参考下图: 压差测控器工作原理.png