请教!最不利点消火栓计算!
lychfx20
lychfx20 Lv.2
2009年07月30日 23:19:14
只看楼主

请问高手们,满足最不利点消火栓水压要求,是要满足最不利点消火栓栓口所需压力,还是要满足最不利点消火栓栓口总压力?要是满足最不利点消火栓栓口所需压力,计算就是水枪喷嘴所需压力+水带水头损失+栓口水头损失,但要是按照满足最不利点消火栓栓口总压力计算,就是消火栓栓口所需压力+高差+水头损失(沿程加局部),小弟刚做建给,对这个问题很疑惑,请高手们帮忙解答啊,万分感谢![ 本帖最后由 lychfx20 于 2009-8-1 10:56 编辑

请问高手们,满足最不利点消火栓水压要求,是要满足最不利点消火栓栓口所需压力,还是要满足最不利点消火栓栓口总压力?要是满足最不利点消火栓栓口所需压力,计算就是水枪喷嘴所需压力+水带水头损失+栓口水头损失,但要是按照满足最不利点消火栓栓口总压力计算,就是消火栓栓口所需压力+高差+水头损失(沿程加局部),小弟刚做建给,对这个问题很疑惑,请高手们帮忙解答啊,万分感谢!

[ 本帖最后由 lychfx20 于 2009-8-1 10:56 编辑 ]
免费打赏
chenzq_001
2009年07月31日 10:09:37
2楼
管材 流速确定后单位长度水头损失就能计算呀 再根据长度就好了
回复
lychfx20
2009年07月31日 11:27:01
3楼

谢谢啊,那要满足最不利点消火栓压力要求,是要满足最不利点消火栓栓口所需压力还是满足消火栓总压力?

[ 本帖最后由 lychfx20 于 2009-8-1 10:58 编辑 ]
回复
lychfx20
2009年08月01日 10:59:03
4楼
请教!最不利点消火栓计算!
回复

相关推荐

APP内打开