求救!冷却塔出水温度偏高温差偏小
小虎爸
小虎爸 Lv.9
2009年07月30日 16:40:31
来自于中央空调
只看楼主

旧开利冷水机配新管道、新水泵、新冷却塔,天气闷的早晨开机时老会出现塔出水温度高于32度造成主机报警甚至停机,温差也小于5度,但是冷冻水温正常。没办法只能一个主机配二个塔,本来该一配一的。不知道别是项目是否也这样,今年半年来报警三、四次了,真要命,塔是菱电的,让厂家计算了一下,室外湿球温度28度时散热量足够,可是29度时效率只有百分之七十多,这正不正常,能不能说是塔的质量问题?请大哥大姐帮帮手啊,多谢多谢!

2009年08月13日 09:56:59
22楼
同意7楼观点
回复
fengxu0751
2009年08月13日 10:56:56
23楼
真的如你所说吗?关水泵什么事呀,流量增加了那你冷水机主出来的温度也就降了,比如是35°,那你冷却塔处理3°后还是32°,有什么问题,个人认为与水泵关系不大,关系是有,因为不同温度下冷却塔处理能力可能有区别,但这不是这个问题得决定因素,不对的请指教
回复
storyman555
2009年08月13日 20:53:50
24楼
32度的冷却水温应该不会有问题 ,
最大的问题是冷水机组冷凝器换热问题,换热不好,可直接反映在冷媒高压侧压力和冷却水进出水温差上(若换热不好,冷媒高压压力高,冷却水进出水温差小)。冷凝器是需要定期清洗的,不然管束内的水垢将严重阻碍换热。

[ 本帖最后由 storyman555 于 2009-8-13 20:58 编辑 ]
回复
jpy269
2009年08月15日 11:58:21
25楼
---------用2个冷却塔配1个主机,实际是增加了通风量,增加了冷却塔的冷却能力

--------出水温度高于32度,,温差小于5度,说明进水量偏大,也就是说水泵的流量偏大,把水泵阀门开小点试试看.

----------新管道、新水泵、新冷却塔,说明主机附属设备是正常的。

------------天气闷的早晨开机时老会出现塔出水温度高于32度造成主机报警甚至停机,说明在闷热天气时,会出现上述情况,也就是说:在湿度大的情况下。这种天气冷却水塔的散热量都会下降,主要是湿球温度高,水塔处理能力下降造成:time:


--------------这种问题是常见的运行管理问题,在没办法改造的情况下,建议:1、清洗冷却水塔
2、检查风机,注意看转速,调整皮带
3、加大冷却量,如加开风机数量,增加冷却塔
4、清洗冷却系统管道
5、调低温度设定值,在运行稳定后再回复运行参数
回复
libo731225
2009年08月19日 00:33:33
26楼
检查旁通阀、水流量、冷却排风和机组冷凝器换热管、水泵压差于过去比较。
回复
libo731225
2009年08月19日 00:34:06
27楼
检查旁通阀、水流量、冷却排风和机组冷凝器换热管、水泵压差与过去比较。
回复
liuxiaohai_001
2009年08月24日 23:29:59
28楼
同意7楼的意见,应该是泵的扬程太大,造成泵的流量增大,进而减少供回水温差,使出水温度高于32
回复
caiyegui
2009年08月25日 17:13:54
29楼
设备选型选不好.塔是不是选小了?
回复
csulyf2
2009年08月26日 13:25:58
30楼
是的 水塔的问题,流量过大 处理能力饱和
回复
wangbin412000
2009年12月23日 15:13:02
31楼
冷却塔的处理能力和当地湿球温度关系极大,如果出现比选择时湿球温度高的气象条件,则冷却塔出水温度一定升高
回复