旧开利冷水机配新管道、新水泵、新冷却塔,天气闷的早晨开机时老会出现塔出水温度高于32度造成主机报警甚至停机,温差也小于5度,但是冷冻水温正常。没办法只能一个主机配二个塔,本来该一配一的。不知道别是项目是否也这样,今年半年来报警三、四次了,真要命,塔是菱电的,让厂家计算了一下,室外湿球温度28度时散热量足够,可是29度时效率只有百分之七十多,这正不正常,能不能说是塔的质量问题?请大哥大姐帮帮手啊,多谢多谢!
通过管路上的阀门调节水泵的流量,冷却塔的能力是可以的,就是水泵的流量偏大了。
回复
33楼
应该根据当地的湿球温度核算冷却塔的处理能力是否满足要求
回复
34楼
如果其他一切正常的话,冷却水泵流量过大并不会造成冷却水温度明显偏高。(假设机组产生的冷凝热正常的,而冷却塔的散热量也是正常,那么就算冷却水流量过大,也无非就是冷却水进出机组和进出冷却塔的温差变小。水温不会明显上升。)
另外,如果是机组热交换器较脏,导致换热效率下降的话,机组确实会产生高压报警的故障。但是由于热交换不好,所以水温是不高的(机组内工质的热量无法传递给冷却水)。
不知道机组是开利的什么型号?如果是30HXC螺杆机组的话,即使冷却水进水温度高略于32度,一般也不至于机组报警停机。
楼主要确认一下,当冷却水温度进出平均温度是多少,在看下此时机组的饱和冷凝温度是多少,如果温差太大,那就应该是机组热交换效率差了。
[
本帖最后由 adingkgb 于 2010-6-30 15:49 编辑 ]
回复
35楼
水泵的问题
回复
36楼
很不明白为什么会有那样多多同行选择说是水泵流量偏大的原因造成主机冷却水进水温度偏高,主机报警甚至停机的原因。
如果是水泵流量偏大,会造成冷却供回水温差偏小,但是为什么会造成水温上升呢??只要冷却塔的处理能力达到与主机匹配的容量,冷却水温就不会偏高。
大家从能量守恒去思考一下吧
回复
37楼
you dao li
回复
38楼
不与水泵流量有关,两个原因:1、塔风扇风量小;2、主机为旧机器,清理换热器
回复
39楼
换热器脏不会造成冷却水水温升高,反而应该低于正常温度,因为换热器脏的情况下换热效率就下降了,这时候不能够及时的和冷却水进行热量的传递,水温升高只能是外环境湿球温度升高,冷却塔处理能力不够,冷却塔风机或布水器存在故障,如果式冷却塔的问题差的不是太多的话可以考虑加大填料密度,加大风机风量!差得多就只能再加一台了!
我一直考虑可不可以加一个地下蓄水池,不知道可不可行,有没有大侠做过,这样成本是不是也相对低一点,希望在这里可以和大家学习一下!
回复