求救!冷却塔出水温度偏高温差偏小
小虎爸
小虎爸 Lv.9
2009年07月30日 16:40:31
来自于中央空调
只看楼主

旧开利冷水机配新管道、新水泵、新冷却塔,天气闷的早晨开机时老会出现塔出水温度高于32度造成主机报警甚至停机,温差也小于5度,但是冷冻水温正常。没办法只能一个主机配二个塔,本来该一配一的。不知道别是项目是否也这样,今年半年来报警三、四次了,真要命,塔是菱电的,让厂家计算了一下,室外湿球温度28度时散热量足够,可是29度时效率只有百分之七十多,这正不正常,能不能说是塔的质量问题?请大哥大姐帮帮手啊,多谢多谢!

kittysong0914
2009年08月06日 12:24:29
12楼
从控制角度讲,该机组的冷却水系统保护温度设得过低,通常在停机时设冷却水温为40度左右不允许机组开启,运行时候45度左右停机保护.
回复
longlong5201314
2009年08月06日 14:25:11
13楼
主机温度设备的问题,可以叫厂家调。
回复
xwh0452126
2009年08月07日 10:38:28
14楼
你出水温度高于32度,说明进水量偏大,也就是说水泵的流量偏大,把水泵阀门开小点试试看,之于楼主问的T/H,是每小时处理多少吨的水量。个人理解。
回复
xwh0452126
2009年08月07日 10:41:31
15楼
还有一点可能你的塔选小了,或者是厂家提供的塔型号350的,处理能力不够,因为现在很多厂家在投标的时候为了有好的价格,会选择用低一档的塔来投,看看塔的实际处理水量到底是多少。
回复
小虎爸
2009年08月07日 16:20:02
16楼
冷却水40度左右不能开机,这个温度会不会高了,冷却水40度时,制冷剂温度是不是早就超标了?
回复
fengxu0751
2009年08月07日 16:25:00
17楼
说是水泵原因的不要误导人了,个人认为要不是主机出了问题,要么是冷却塔出了问题,不管水泵的事
回复
yiyangjidian
2009年08月08日 19:28:26
18楼
塔的问题,我也碰到过,你肯定满负荷运行了
回复
丁丁东东
2009年08月09日 16:01:33
19楼
室外湿球温度增大,造成冷却塔的实际处理能力下降,是造成温差小的主因。现在采用2个冷却塔配1个主机的方式,实际就是增加了通风量,增加了冷却塔的冷却能力,如果增大单台冷却塔风机的风量,也能达到同等效果,与配水系统的流量无太大关系。

[ 本帖最后由 dsk 于 2009-8-9 16:05 编辑 ]
回复
waj
2009年08月10日 15:21:00
20楼
估计是冷却塔选小了,应用当地的空气指标校核冷却塔的工况。
回复
gzlyl1028
2009年08月11日 11:22:56
21楼
听楼主说虽然水泵流量偏大,但还是没超过冷却塔的处理能力350CMH是吧?那很可能是冷却塔的问题了。
另外水冷式冷却塔受空气湿球温度的影响比较大,如果湿球温度过高处理能力会降低的。我想如楼上说的增加填料或是增大风机的风量应该是个不错的办法
回复