求救!冷却塔出水温度偏高温差偏小
小虎爸
小虎爸 Lv.9
2009年07月30日 16:40:31
来自于中央空调
只看楼主

旧开利冷水机配新管道、新水泵、新冷却塔,天气闷的早晨开机时老会出现塔出水温度高于32度造成主机报警甚至停机,温差也小于5度,但是冷冻水温正常。没办法只能一个主机配二个塔,本来该一配一的。不知道别是项目是否也这样,今年半年来报警三、四次了,真要命,塔是菱电的,让厂家计算了一下,室外湿球温度28度时散热量足够,可是29度时效率只有百分之七十多,这正不正常,能不能说是塔的质量问题?请大哥大姐帮帮手啊,多谢多谢!

2009年07月30日 16:50:01
2楼
正常运转时冷却水温差2.8-3.3之间。离心机冷却水标准流量265,泵流量292塔流量350。
回复
yangmao999
2009年07月31日 15:39:02
3楼
我觉得应该是塔的问题,你选的水塔型号是350T/H吗?选塔还要看当地的湿球温度,湿球温度高一度,水塔就基本要大一号
回复
建能机电
2009年08月01日 14:03:32
4楼
把冷却塔里的填料增加一些就可以解决了
回复
小虎爸
2009年08月03日 12:05:55
5楼
塔是菱电350U/DB,流量350,不知3楼T/H是什么意思?这个项目在深圳,设计湿球温度28
回复
小虎爸
2009年08月03日 12:08:03
6楼
填料增加有什么道理啊
回复
zhangjianfeng25
2009年08月03日 16:49:48
7楼
一定要注意:
可能不是因为 塔的问题,而是系统水泵配置问题。
原因,冷却塔处理能量是一定的,你进水流量大,则温差小。比如,现在冷却水流量为265CMH,而实际运行中,因水泵扬程偏大,流量跑到300CMH,那么,冷却塔处理出来的水可能水温超标,温差减小。
因为本项目,温差小于5度,说明,冷却塔的能力未发挥出来。
综上,建议你测量冷却水泵流量。若超出设计值265,那么就调节阀们,减少冷却水量,如此,你的水温正常,主机正常。。。
回复
小虎爸
2009年08月04日 11:29:56
8楼
确实如您所说实际选用水泵扬程偏高,实际运行流量也偏大,导致温差偏小,但是有一点不明,因为塔处理能力为350CMH,超过水泵流量,则水温超标似乎不应该?
回复
yuan_toxic
2009年08月04日 11:53:33
9楼
塔摆设的位置,通风情况如何?

我这边就有 个项目甲方为了美观,把冷却塔的四周用隔板挡着,风量减小,甚至发生风路短路的现象
回复
小虎爸
2009年08月04日 15:15:03
10楼
通风没问题,塔在屋顶
回复
desheng001
2009年08月04日 22:52:00
11楼
主要是流量过大,看看水泵的扬程是不是超过应用了,通过测试水泵的电流是否超出标注,可以看到水流量是否增大。如果有增大的现象可以调节水泵出水口的阀门来减少流量。
回复

相关推荐

APP内打开