冷却水量控制求助
ap0809
ap0809 Lv.3
2009年07月29日 09:39:28
来自于制冷技术
只看楼主

如图片所示,散热器中需要通冷却水。客户工厂有水源,水温满足要求,问题是我怎么控制流过散热器的水流量满足要求?

如图片所示,散热器中需要通冷却水。客户工厂有水源,水温满足要求,问题是我怎么控制流过散热器的水流量满足要求?

流量问题.JPG

ap0809
2009年07月30日 18:08:10
2楼
:L :L :L :L :L
回复
yaxijecy
2009年07月31日 13:45:47
3楼
水量只要满足室内温度要求就行了啊,管路、散热器都已经设计确定了
回复
hotboyok
2009年07月31日 14:29:36
4楼
散热器进出水口加阀门控制就是了
回复
ruyilyf
2009年07月31日 18:03:47
5楼
根据散热器的温度控制水流量,加个自动调节阀。
回复
yisheng5186
2009年07月31日 21:07:44
6楼
xuexi ..........
回复
ap0809
2009年08月04日 10:47:09
7楼
进出口加阀门调节后,我如何判断里面的水流量呀?根据水压吗?谢谢!
回复
ap0809
2009年08月04日 10:49:40
8楼
自动调节法贵吗?是不是加电控?没接触过啊!有简单的方法吗?谢谢哦!
回复
king_lwc
2009年08月06日 23:17:53
9楼
強:) :) :) :) :) :) :)
回复
wushaohua7788
2009年08月07日 12:51:51
10楼
加电动三通阀就好了!它可以根据温度自动控制的!
回复
aaron_l
2009年08月09日 22:20:46
11楼


若你的需要散热的热源稳定,要求精度不高,在进水口加个阀门就可以了,
若要求精度高,加个电动三通阀,加个温度控制器,控制器要有0-10V输出的那种,有点复杂。
回复

相关推荐