冷却水量控制求助
ap0809
ap0809 Lv.3
2009年07月29日 09:33:17
只看楼主

如图片所示,散热器中需要通冷却水。客户工厂有水源,水温满足要求,问题是我怎么控制流过散热器的水流量满足要求?

如图片所示,散热器中需要通冷却水。客户工厂有水源,水温满足要求,问题是我怎么控制流过散热器的水流量满足要求?

流量问题.JPG

免费打赏
ap0809
2009年07月30日 08:26:25
2楼
沉了:L :L :L
回复
yhyh07100
2009年08月06日 09:40:42
3楼
保持一定的供水压力和供水流量,在散热器出水口加装截止阀,调节水量,散热器数量多的话,供回水管采用同程式
回复
ysq239
2009年08月06日 12:59:25
4楼
:Q :handshake :L
回复
ysq239
2009年08月06日 13:36:34
5楼
云在青天水在瓶
你的头像太恶心了!
还是换一个吧!
看到你都害怕!!
回复
x250747114
2009年08月11日 16:18:47
6楼
云在青天水在瓶
你的头像太恶心了!
还是换一个吧!
看到你都害怕!!

我看也是
回复
love341600
2009年08月13日 13:26:50
7楼
可以加个压力调节阀就可以了。
这个是跟据冷媒压力来调节水流量的,
我们经常用,:victory:
回复
kanyw2008
2009年08月14日 15:07:10
8楼
散热器中需要通冷却水。客户工厂有水源,水温满足要求,问题是我怎么控制流过散热器的水流量满足要求?
?????????:o :o :o :o
没看明白,什么意思嘛。
回复
ap0809
2009年08月14日 15:46:36
9楼
比如说:
换热器冷却水进水温度要求为32摄氏度,顾客说工厂有这样的水源,那我就不需要再给水路配冷却塔了,反正顾客能提供这样的冷却水,不用白不用。当然顾客工厂给我的换热器供水并不是独立的水泵,而是从他的冷却水管网中引出来的管子,假如我要控制水流量在10t/h,才能满足在设计工况下换热器另外一侧介质的出口温度,在进口管加一个水阀,通过调节水阀的开度可以控制水流量,问题是水阀开多大管子里面的水流量才是10t/h啊?对于水路我很菜!请大家帮忙!
回复

相关推荐