大家看看,该楼梯间属于防烟楼梯间吗?
xuke854
xuke854 Lv.8
2009年07月28日 12:04:08
来自于通风排烟
只看楼主

刚接到一个KTV的项目,共四层,总面积7500平方,要求设计排烟系统。初步看了一下,有一点不明白的地方,现拿出来和大家探讨,就是大楼中间有个封闭楼梯间,四周全是玻璃幕墙,从一楼至四层楼面结束,没有天窗的,因些无法自然通风,不知这个楼梯间是否就得按照防烟楼梯间考虑了。如果是防烟楼梯间,那么就应该设计加压送风及排烟系统了,请大家看图后提点看法。第二个问题:由于该建筑属于多层的,因此只需要参考《建规》即可,根据规范9.1.3.5条规定,一至三层房间面积小于200的是不需要设计排烟的,四层的歌舞娱乐放映场所则需要每个房间均设计排烟。所以我现在考虑的就是一至在三层只需要在长度大于20米的内走廊设计排烟,而包房不设计;四层内走廊及包房均设计排烟。

2009年07月30日 00:23:59
2楼
1、我没看到什么玻璃幕墙,看到的是防火卷帘,你应该想的不是这里要不要防烟的问题,而该想要不要排烟,要不要排烟呢?我没想过,所以没结论给你。

2、是这样。
回复
waj
2009年07月30日 15:55:29
3楼
楼主的问题很简单,问问建筑专业这是不是防烟楼梯间。是就要正压送风,不是就不要正压送风。
根据你提供的图纸(标识不全)我判断不是防烟楼梯间。

[ 本帖最后由 waj 于 2009-7-30 15:57 编辑 ]
回复
liuxiaohai_001
2009年08月23日 21:53:06
4楼
对于你这个,防烟楼梯间设置应设前室、阳台或凹廊,图纸中看不到,应该不是防烟楼梯间
回复
vk3001h
2009年08月25日 11:23:32
5楼
是否应该做防烟楼梯间不能只问建筑,现在很多年轻的建筑师什么都不懂。以你这个工程而言,首先,必须设封闭楼梯间,开敞楼梯间是不行的,见《建规》5.3.5.4条。其次,因为没有自然排烟条件,所以这个封闭楼梯间必须按防烟楼梯间来做,见《建规》7.4.2.1条。别以为建筑没按防烟楼梯间做你不做正压送风就没问题。没做防烟楼梯间是建筑的问题,由建筑负责;没做正压送风是你的问题,由你来负责。要知道这两条都是强规,出了事谁也跑不了。
回复
maxzhs
2009年08月25日 15:00:12
6楼
支持6楼~楼主应该跟建筑的沟通一下~
回复

相关推荐

APP内打开