混凝土板中受力钢筋的最小间距是多少?
chinesemoney
2009年07月23日 13:57:42
只看楼主

平常自己做设计时一般最小也就取到100mm,但最近看到施岚青教授的09版注册考试题中(5.10a-1.11)说:板内受力钢筋间距不应小于70mm我查了一下相关规范,并未找到该条的出处,在这里请教各位,何本规范中有此条出处?!还有,类似板这种非抗震构件中的纵向受力钢筋最小间距在规范中有无明确、具体、量化的要求?

平常自己做设计时一般最小也就取到100mm,但最近看到施岚青教授的09版注册考试题中(5.10a-1.11)说:板内受力钢筋间距不应小于70mm

我查了一下相关规范,并未找到该条的出处,在这里请教各位,何本规范中有此条出处?!

还有,类似板这种非抗震构件中的纵向受力钢筋最小间距在规范中有无明确、具体、量化的要求?
免费打赏
chinesemoney
2009年07月24日 16:49:15
2楼
怎么一到具体的规范细节问题,就这么冷清!
难道没人知道么?
回复
txm163
2009年07月24日 17:10:41
3楼
《钢筋砼构造手册》中有最小是70mm,请查看P88
回复
fl810
2010年08月09日 17:33:08
4楼

我怎么没有查到呢?是冶金工业出版社的第二版吗?
回复
zj00100
2010年10月12日 11:32:54
5楼
在《混凝土结构设计》中P138有说是最小70
回复
lichee_mark
2010年10月12日 11:39:11
6楼
其实与施工有关,实际工程中振捣若<100mm就不太容易了
比较理想是120mm,可调整钢筋直径满足As,但最小不要小于100mm
否则就等施工方找你吧:lol
回复
littlestile
2010年10月12日 12:03:06
7楼
在《混凝土结构设计》中P138有说是最小70
回复
zhenliulian
2012年08月15日 10:08:53
8楼
考虑到施工,间距一般大于90mm。
回复
致命毒药
2012年08月15日 14:20:21
9楼
3楼说的对,在《混凝土结构构造手册》(第三版) 中国有色工程设计研究总院主编 这本书里第88页表2.2.2有讲
回复
梁家满
2013年11月14日 09:32:29
10楼
我怎么下不了:(
回复
jinxin519
2013年11月14日 10:11:06
11楼
100都不好施工了,何况是70,最好最小100吧,个人观点
回复