混凝土板中受力钢筋的最小间距是多少?
chinesemoney
2009年07月23日 13:57:42
只看楼主

平常自己做设计时一般最小也就取到100mm,但最近看到施岚青教授的09版注册考试题中(5.10a-1.11)说:板内受力钢筋间距不应小于70mm我查了一下相关规范,并未找到该条的出处,在这里请教各位,何本规范中有此条出处?!还有,类似板这种非抗震构件中的纵向受力钢筋最小间距在规范中有无明确、具体、量化的要求?

平常自己做设计时一般最小也就取到100mm,但最近看到施岚青教授的09版注册考试题中(5.10a-1.11)说:板内受力钢筋间距不应小于70mm

我查了一下相关规范,并未找到该条的出处,在这里请教各位,何本规范中有此条出处?!

还有,类似板这种非抗震构件中的纵向受力钢筋最小间距在规范中有无明确、具体、量化的要求?
免费打赏
dxc3321567
2013年11月14日 10:21:35
12楼
少于80mm 振捣棒就不好振捣了啊。要考虑施工的。
回复
chuyingwukong
2014年08月06日 19:48:36
13楼
学习了,我这遇到过这种
回复
wyp945
2014年08月07日 11:55:09
14楼
设计一般都大于等于100mm的
回复
wyp945
2014年08月07日 11:56:09
15楼
70mm那是书上规定的
回复
qq_1403666850906
2014年08月07日 14:23:45
16楼
70,不过要考虑施工因素
回复
lly540682989
2014年08月07日 15:12:40
17楼
确实是70,楼上的同志们都说的很仔细了......
回复
victoryzp
2014年08月07日 15:19:25
18楼
百度啊大哥
回复
kugemei
2016年10月16日 10:24:14
19楼
本帖最后由 kugemei 于 2016-10-16 10:26 编辑

太小不好施工了?
回复
kugemei
2016年10月16日 10:26:46
20楼
为什么梁筋间距30都能施工,板筋小于70就不好施工了呢?
回复
张工0
2016年10月16日 11:03:19
21楼
谢谢分享 学习
回复

相关推荐