送风机的专用空间
lw111111
lw111111 Lv.5
2009年07月23日 12:54:15
来自于通风排烟
只看楼主

上海市工程建设规范----建筑防排烟技术规程DGJ08-88-20063.3 机械加压送风方式的要求3.3.1 机械加压送风风机可采用轴流风机或中、低压离心风机,其安装位置应符合下列要求:   。。。。。  3、送风机应设置在专用的风机房内或室外屋面上。风机房应采用耐火极限不低于2.0h隔墙和1.5h的楼板及甲级防火门与其它部位隔开。当条件受到限制时,可设置在专用空间内,空间四周的围护结构应采用耐火极限不低于1.0h的不燃烧体。

上海市工程建设规范----建筑防排烟技术规程DGJ08-88-2006
3.3 机械加压送风方式的要求
3.3.1 机械加压送风风机可采用轴流风机或中、低压离心风机,其安装位置应符合下列要求:
  。。。。。
  3、送风机应设置在专用的风机房内或室外屋面上。风机房应采用耐火极限不低于2.0h隔墙和1.5h的楼板及甲级防火门与其它部位隔开。当条件受到限制时,可设置在 专用空间内,空间四周的围护结构应采用耐火极限不低于1.0h的不燃烧体。

请教各位,这个专用空间,如何做?
免费打赏
pp周
2009年07月26日 12:35:07
2楼
用隔热材料做,具体规程上有的,在排烟风机的部分
回复
lw111111
2009年07月26日 22:09:30
3楼
谢谢:) :call: