一台水处理设备,选用泰康TFH2480Z低回压机,R404A工质,采用板式换热的冷凝和蒸发器控制一个60L的水箱内水的温度,控制温度40降到10度。一个流量40L/min的水泵将水箱内的水与板式蒸发器连接循环,管道保温。现在的问题是,压缩机的电流3.5A左右,比压机标称额定值2.8A高很多,回气压力4公斤,排气压力14公斤,调节热力膨胀阀电流变化不明显,压机顶部温度56度,环境温度28度,大家看如何调节,刚接触这个系统。谢谢!
没有可以解答的吗?这两天正调试
回复
3楼
系统制冷工质不要加得过多,把膨胀阀调小一点,低压压力降低些,电流就会降低的。
回复
4楼
能解释下为什么吗
回复
5楼
系统工质过多,或者节流阀开得过大,蒸发压力(或低压)高,压缩机负荷重,运转电流当然就高。
回复
6楼
压缩机吸气压力大,排气压力高?吸气过热度大?
回复
7楼
我在设备调试的时候也发现过这样的问题,关小节流阀的时候,高压就会高一点,这样压缩机的温度也会升高,不知道电流也会不会上升?
回复
8楼
关小膨胀阀后,压机的电流会减小一点,问题是,膨胀阀的结霜严重,进口和出口都结满,压机的顶部温度比原来升高2度左右,压机冷却情况不好!在水箱温度比较高(40~20度)阶段,压机的回气温度高,只有水箱水温在20度以下,压机回气阀上才开始结露。环境温度28度。现在的压机是3相 2P,冷量3000左右,膨胀阀DANFOSS TS2 原来的阀芯为06,换03号阀芯后,电流有所下降,压机顶部最高47度,在水箱温度10度停机时43度。温度还是太高!
回复
9楼
请教各位朋友,
大金压缩机5HP380伏活塞式的,线圈的电阻是好的,但是电源进去之后压缩机不转,还发烫?
谢谢!
回复
10楼
电机堵转,可能轴承卡死!通电时间长了会烧毁电机!
回复
11楼
把毛细管改短它。。。。。。。。
回复