压机电流大问题,压机温度高
dchfucp
dchfucp Lv.2
2009年07月21日 09:19:37
只看楼主

一台水处理设备,选用泰康TFH2480Z低回压机,R404A工质,采用板式换热的冷凝和蒸发器控制一个60L的水箱内水的温度,控制温度40降到10度。一个流量40L/min的水泵将水箱内的水与板式蒸发器连接循环,管道保温。现在的问题是,压缩机的电流3.5A左右,比压机标称额定值2.8A高很多,回气压力4公斤,排气压力14公斤,调节热力膨胀阀电流变化不明显,压机顶部温度56度,环境温度28度,大家看如何调节,刚接触这个系统。谢谢!

2009年07月31日 16:28:57
12楼
机组的运行指标很正常,为什么感觉不正常?
回复
dchfucp
2009年08月03日 10:33:19
13楼
现在系统的状况是:环境温度28度,冷凝器冷却水进口26度,出口30度,排气压力15~16公斤,吸气压力4~5公斤,运转电流3~3.5A,压缩机回气端阀门在水箱水温20度以下开始冷凝结露,膨胀阀一直表面结露,压缩机顶部温度最高47度,最低40度,制冷效率1.2度每分钟!系统是不是基本正常了!这种小系统,压缩机的顶部温度一般控制在那种状态比较好!
回复
dchfucp
2009年08月03日 10:58:31
14楼
现在回气压力4~5公斤,R404A的特性,蒸发温度在0~ -5 度,正常系统设计,回气的温度是不是应该在10~~~15度之间为宜,实际系统反映的状况是,在水箱水温40~20之间的时候,压缩机的回气温度很高,用红外测温仪检测回气阀门表面温度30多度,也是这个阶段负荷最大,压缩机温度升到最高47度,感觉膨胀阀没有自动调节负荷,或者调节度不够,请大家指点一下!
回复
dujunyang
2009年08月04日 09:29:19
15楼
泰康TFH2480Z低回压机,R404A工质,应是中低温压缩机,选择机型有问题?中低温压缩机,排气量大,电机小,所以电流大
回复
dchfucp
2009年09月18日 11:29:12
16楼
楼上说的有道理,现在该为RTZ28 中高回压压机后,压缩机顶部温度就低下来了,在10度水温的时候,回气阀处9.6度
回复
mdc0402
2009年09月30日 16:30:54
17楼
系统工质过多,或者节流阀开得过大,蒸发压力(或低压)高,压缩机负荷重,运转电流当然就高.一般系统调试初期容易出现蒸发压力高,电流过大的问题,随着温度的降低电流会自己降下来。但最好不要超过额定电流。
回复

相关推荐

APP内打开