我在一个工程装的湿式报警阀,刚装好时测试是好的,2年没用,打开试验阀发现水力警铃不响,拆开连接管,发现报警支管无水流出来。。。拆开报警阀主体,没发现什么问题。。。现在只有喷淋泵打开水力警铃才会响,压力开关才会动作,用稳压泵都没用,各位工程师们帮忙给诊断诊断,不胜感激!!
我在一个工程装的湿式报警阀,刚装好时测试是好的,2年没用,打开试验阀发现水力警铃不响,拆开连接管,发现报警支管无水流出来。。。拆开报警阀主体,没发现什么问题。。。现在只有喷淋泵打开水力警铃才会响,压力开关才会动作,用稳压泵都没用,各位工程师们帮忙给诊断诊断,不胜感激!!
2楼
没人替我解决吗?好急哟!跪求!!!
回复
3楼
系统压力低,稳压泵的扬程选用:喷淋泵的1.2倍。
回复
4楼
试验阀打开得时间长些(看一下两个压力表,使进口压力大于出口压力),水力警铃就会响了。
回复
5楼
试验阀开的好长时间了,水都快放完了。记得刚装好时,不用稳压泵,只凭管子里的压力都可以呀。
回复
6楼
看看警铃有没有问题?
回复
7楼
检查密封座内小孔,过滤器或通向警铃的报警管道有无脏物阻塞,清除脏物使报警水流畅通。
回复
8楼
警铃没问题,用稳压泵直接打压可以响。把过滤器拆了,没水出来!感觉是阀瓣打不开,可拆开阀体,检查阀瓣没感觉有问题呀。急死人了!!!
回复
9楼
原来好的时候,用喷淋泵打压到7公斤就关掉水泵,也不用稳压泵,把试验阀打开,水利警铃就会响,现在用不行了,用稳压泵都没用。把过滤器拆掉只留阀门,打开试验阀,没水出来。打开末端试水,也不行,但有时感觉阀体里面的橡皮会响一下,就有水流出,一下又没有了。百思不得其解呀!!
回复
10楼
阀瓣下的小孔堵塞,或者是系统太大,你带多少个喷头?
回复
11楼
小孔应该没堵,700多个喷头
回复