空调凝结水可以直接连到室外雨水井吗
liu_ly
liu_ly Lv.3
2009年07月19日 01:17:05
来自于中央空调
只看楼主

中央空调凝结水管,(北京)设计图纸排至单独凝结水管,然后接至立管排至室外雨水井。个人觉得这种做法欠妥,规范要求:冷凝水排放应有空气隔断措施。但这样做不合要求啊!要是像电影〈恐怖之旅〉那样,细菌病毒,通过管道和风管传染,引发传染病,岂不是罪大了。补充:设计无水封。:)[ 本帖最后由 liu_ly 于 2009-7-25 22:19 编辑 ]

中央空调凝结水管,(北京)设计图纸排至单独凝结水管,然后接至立管排至室外雨水井。
个人觉得这种做法欠妥,规范要求:冷凝水排放应有空气隔断措施。但这样做不合要求啊!
要是像电影〈恐怖之旅〉那样,细菌病毒,通过管道和风管传染,引发传染病,岂不是罪大了。

补充:设计无水封。:)

[ 本帖最后由 liu_ly 于 2009-7-25 22:19 编辑 ]
免费打赏
bakelulu
2009年07月29日 09:12:30
32楼
“如果接到雨水管中,当下雨比较多时,雨水排水不畅,会从冷凝水管通过冷凝水盘泄露到室内。
我做过的一个项目就发生了这个情况,很恐怖。”

确实恐怖!
回复
dyzyl123
2009年07月29日 15:33:40
33楼
冷凝水管要求是单独放最好,避免发生类似的事情.可单放直通下水道
回复
dance1860
2009年07月29日 16:53:00
34楼
同意10L,类似商品房雨水管在每层楼预留的三通
回复
zhuxuan84948559
2009年07月30日 16:00:48
35楼
我们做过的也是接到150的排水管在接口和水盘下各有存水弯,这样的话我觉得可行但是还是觉得暴雨 有点担心
回复
xxb51668
2009年07月30日 20:23:27
36楼
不太好,当下大雨时,由于大气压可能会倒流,
用的话要采取一定的措施还是可以的啊
水封,水管坡度等,雨水管上面排气
回复
xialei111111
2009年07月31日 09:55:54
37楼

就是在雨水管做溢流
回复
二虎
2009年07月31日 11:02:26
38楼
学习了~~:lol
回复
alexyangzh
2009年07月31日 14:59:56
39楼
要用间接排水,可以排到明沟。没有明沟的话可以做一个雨水口,先排到雨水口,由雨水口排雨水井
回复
greatwood
2009年08月02日 16:00:09
40楼
暴雨时候雨水管可能出现满管状态,此时冷凝水如何排?冷凝水会满出来!
回复
tim_su
2009年08月02日 20:38:41
41楼
1:要看你的空调有几道冷盘管,如果是两道建议第一道的冷凝水回收到脏的tank,第二道的冷凝水回收到clean tank里,这样达到节约成本。当然啦你的冷凝水的排放管一定要设计U型弯的水封,这样可以避免二次污染。