请教,虹吸雨水都必须进雨水井排放吗?
醍醐灌顶
2013年02月28日 10:46:26
只看楼主

请教各位大侠,虹吸雨水系统是不是都必须进井排放?有没有做成散排的?另外如果雨水井太远,可不可以引入污水井里?注:厂房面积为1500㎡,四个虹吸雨水系统

请教各位大侠,虹吸雨水系统是不是都必须进井排放?有没有做成散排的?另外如果雨水井太远,可不可以引入污水井里?
注:厂房面积为1500㎡,四个虹吸雨水系统
乌咪
2013年02月28日 10:58:40
2楼
虹吸通常是排入雨水井吧,因为流速比较大。这块我也不太了解,坐等专业解答。
回复
醍醐灌顶
2013年02月28日 11:05:23
3楼
iouxiang 发表于 2013-2-28 10:58 虹吸通常是排入雨水井吧,因为流速比较大。这块我也不太了解,坐等专业解答。由于前期设计的是重力排,散水和室内地坪都已经做好了,后期领导又说改成虹吸雨水方案,现在进井都不好做,还得破散水,而且有的附近没有雨水井,只有污水井,散排又怕冲坏绿化,纠结啊
回复
meilishijie001001
2013年02月28日 11:11:33
4楼
中冀彩瓦机械厂来支持一下uepm.com这是我们的官方网址,专业生产彩瓦机的设备
回复
醍醐灌顶
2013年03月01日 12:26:33
5楼
有同事说如果接入污水井,下雨天会对污水管道有影响,雨水量太大了还可能使污水管道承受不住,有人同意否?
回复
kevinpchen0711
2013年03月04日 11:14:34
6楼
个人觉得还是排入雨水井里面最好!
回复
huangsuihua
2013年03月04日 15:40:37
7楼
虹吸雨水排放属于大流量压力流,必须排入能承压的排水井里,不适宜散排,更不可引入一般的污水井里。:)
回复
醍醐灌顶
2013年03月04日 15:50:11
8楼
huangsuihua 发表于 2013-3-4 15:40 虹吸雨水排放属于大流量压力流,必须排入能承压的排水井里,不适宜散排,更不可引入一般的污水井里。谢谢,我是外行,不过感觉就应该是你说的那样
回复
jwqtsj
2013年03月04日 23:02:59
9楼
学习了 看来还是要排入专用的井内
回复
北极冰点
2013年03月05日 10:35:27
10楼
在建筑附近再做一个雨水井吧,与较远的雨水井相连
回复
醍醐灌顶
2013年03月05日 10:55:06
11楼
cuifenguo 发表于 2013-3-5 10:35 在建筑附近再做一个雨水井吧,与较远的雨水井相连排到雨水篦子里面怎么样?
回复

相关推荐