建筑四周的散水沟怎样和外面的雨水井连接呢
xyzpilot
xyzpilot Lv.10
2012年05月16日 11:29:17
只看楼主

建筑外四周的散水沟 怎样和室外的雨水井连接呢?是直接用UPVC管连接 还是先做一个井过渡一下 在接到雨水井呢? 有不有规范图集呢?因为设计院画的图 这段一般都没有画出来的,只是说接入雨水井就可以了?

建筑外四周的散水沟 怎样和室外的雨水井连接呢?是直接用UPVC管连接 还是先做一个井过渡一下 在接到雨水井呢?
有不有规范图集呢?因为设计院画的图 这段一般都没有画出来的,只是说接入雨水井就可以了?
免费打赏
小声青阳
2012年05月16日 16:09:24
2楼
一般做法都是做一个类似于雨水口之类的集水口过渡一下再接雨水井!给排水专业图纸上没有就去建筑专业上找找做法,一般都会有!
回复
1177600
2012年05月17日 09:51:21
3楼
做个小的户检查井再用管子接到雨水检查井去,图集上有的。500x500.600x600这样的小型方井都可以的
回复
山泉雾雨
2012年05月17日 10:48:41
4楼
先做汇集过渡井,再接入市政雨水井。
回复
xianjia3169
2012年05月17日 11:42:04
5楼
学习了
回复
xyzpilot
2012年05月17日 13:51:59
6楼
请问具体的图集是在哪里呢?想知道详细做法。散水沟和这个小的集水井是用管道连接还是直接和散水沟连通呢?
回复
liuransuiyuan
2012年05月17日 14:12:28
7楼
根据具体情况,建筑物四周的散水沟就近接到雨水口,或者直接接到雨水检查井,这段可以用U-PVC管连接。
回复
zl19830211feng
2012年05月17日 16:28:07
8楼
学习,原来还真没有注意过这个问题的
回复
wangweivc8
2012年05月17日 17:21:53
9楼
收水口加雨水管接入小市政检查井。
回复
charles1016
2012年05月17日 19:59:38
10楼
确实没有画出来,图上都是直接进到井里了
回复
lnq5752
2012年05月18日 08:22:38
11楼
这个很简单的,

做管也行,做沟也行,

可以在沟的末端用管子埋地与检查井连接起来,但是管子的管口处要做格栅拦截杂物进入检查井。
回复

相关推荐

APP内打开