空调凝结水可以直接连到室外雨水井吗
liu_ly
liu_ly Lv.3
2009年07月19日 01:17:05
来自于中央空调
只看楼主

中央空调凝结水管,(北京)设计图纸排至单独凝结水管,然后接至立管排至室外雨水井。个人觉得这种做法欠妥,规范要求:冷凝水排放应有空气隔断措施。但这样做不合要求啊!要是像电影〈恐怖之旅〉那样,细菌病毒,通过管道和风管传染,引发传染病,岂不是罪大了。补充:设计无水封。:)[ 本帖最后由 liu_ly 于 2009-7-25 22:19 编辑 ]

中央空调凝结水管,(北京)设计图纸排至单独凝结水管,然后接至立管排至室外雨水井。
个人觉得这种做法欠妥,规范要求:冷凝水排放应有空气隔断措施。但这样做不合要求啊!
要是像电影〈恐怖之旅〉那样,细菌病毒,通过管道和风管传染,引发传染病,岂不是罪大了。

补充:设计无水封。:)

[ 本帖最后由 liu_ly 于 2009-7-25 22:19 编辑 ]
免费打赏
dllmj
2009年08月02日 21:32:16
42楼

我也见过这种情况,雨大的时候会进到机房内,
回复
dllmj
2009年08月02日 21:32:43
43楼

我也见过这种情况,雨大的时候会进到机房内,
回复
zzh6543210000
2009年08月02日 22:07:23
44楼
冷凝水管建议单独设置,
并采用间接排水的方式排至卫生间地漏.
回复
tzg2000
2009年08月03日 08:50:45
45楼
现在确实看到好多商品房都是在排水管上给空调冷凝水预留斜接插入式三通,好多业主收房后一个塑料软管就接过去了。这是不是这类建筑的特有做法呢?有没有民用住宅单独设空调冷凝水排水总管的呢?
回复
taxicab
2009年08月05日 14:56:25
46楼
市政有明确规定对大厦内的排水,雨污分流。即雨水一条管,污水一条管,检查的方法是,在晴天的时候打开雨水管井看有没有水流动,如果有,那是要罚钱的。本人新手刚上路,望各位大哥指导批评!
回复
ckm501
2009年08月05日 17:27:09
47楼
冷凝水管一般没有水封,当空调不用冷凝水管内没水,室外雨水井会通过排水管向室内反味,特别是下雨的时候会很烦恼的
回复
hyc402
2009年08月05日 18:24:41
48楼
同意20楼观点,采用间接排水的方式是最明智的选择
回复
frankli_bbs
2009年08月05日 19:23:58
49楼
同意4楼的~~~~:victory:
回复
pxr_2008
2009年08月06日 11:38:09
50楼
各位同行千万不要接到 雨水管到上,教训啊,水管堵塞或水量大都有可能导致雨水沿冷凝水管流入到积水盘内,水患啊。
回复
zhouqimin
2009年08月07日 17:10:53
51楼
就像楼上说的,冷凝水管最好不要接到雨水管中,如果接到雨水管中,当下雨比较多时,雨水排水不畅,会从冷凝水管通过冷凝水盘泄露到室内
回复

相关推荐

APP内打开