中央空调凝结水管,(北京)设计图纸排至单独凝结水管,然后接至立管排至室外雨水井。个人觉得这种做法欠妥,规范要求:冷凝水排放应有空气隔断措施。但这样做不合要求啊!要是像电影〈恐怖之旅〉那样,细菌病毒,通过管道和风管传染,引发传染病,岂不是罪大了。补充:设计无水封。:)[ 本帖最后由 liu_ly 于 2009-7-25 22:19 编辑 ]
中央空调凝结水管,(北京)设计图纸排至单独凝结水管,然后接至立管排至室外雨水井。
个人觉得这种做法欠妥,规范要求:冷凝水排放应有空气隔断措施。但这样做不合要求啊!
要是像电影〈恐怖之旅〉那样,细菌病毒,通过管道和风管传染,引发传染病,岂不是罪大了。
补充:设计无水封。:)
[
本帖最后由 liu_ly 于 2009-7-25 22:19 编辑 ]
42楼
我也见过这种情况,雨大的时候会进到机房内,
回复
43楼
我也见过这种情况,雨大的时候会进到机房内,
回复
44楼
冷凝水管建议单独设置,
并采用间接排水的方式排至卫生间地漏.
回复
45楼
现在确实看到好多商品房都是在排水管上给空调冷凝水预留斜接插入式三通,好多业主收房后一个塑料软管就接过去了。这是不是这类建筑的特有做法呢?有没有民用住宅单独设空调冷凝水排水总管的呢?
回复
46楼
市政有明确规定对大厦内的排水,雨污分流。即雨水一条管,污水一条管,检查的方法是,在晴天的时候打开雨水管井看有没有水流动,如果有,那是要罚钱的。本人新手刚上路,望各位大哥指导批评!
回复
47楼
冷凝水管一般没有水封,当空调不用冷凝水管内没水,室外雨水井会通过排水管向室内反味,特别是下雨的时候会很烦恼的
回复
48楼
同意20楼观点,采用间接排水的方式是最明智的选择
回复
49楼
同意4楼的~~~~:victory:
回复
50楼
各位同行千万不要接到 雨水管到上,教训啊,水管堵塞或水量大都有可能导致雨水沿冷凝水管流入到积水盘内,水患啊。
回复
51楼
就像楼上说的,冷凝水管最好不要接到雨水管中,如果接到雨水管中,当下雨比较多时,雨水排水不畅,会从冷凝水管通过冷凝水盘泄露到室内
回复