空调凝结水可以直接连到室外雨水井吗
liu_ly
liu_ly Lv.3
2009年07月19日 01:17:05
来自于中央空调
只看楼主

中央空调凝结水管,(北京)设计图纸排至单独凝结水管,然后接至立管排至室外雨水井。个人觉得这种做法欠妥,规范要求:冷凝水排放应有空气隔断措施。但这样做不合要求啊!要是像电影〈恐怖之旅〉那样,细菌病毒,通过管道和风管传染,引发传染病,岂不是罪大了。补充:设计无水封。:)[ 本帖最后由 liu_ly 于 2009-7-25 22:19 编辑 ]

中央空调凝结水管,(北京)设计图纸排至单独凝结水管,然后接至立管排至室外雨水井。
个人觉得这种做法欠妥,规范要求:冷凝水排放应有空气隔断措施。但这样做不合要求啊!
要是像电影〈恐怖之旅〉那样,细菌病毒,通过管道和风管传染,引发传染病,岂不是罪大了。

补充:设计无水封。:)

[ 本帖最后由 liu_ly 于 2009-7-25 22:19 编辑 ]
免费打赏
ken521s
2009年07月21日 17:21:06
12楼
冷凝水管最好不要接到雨水管中
当下雨比较多时,雨水排水不畅,会从冷凝水管通过冷凝水盘泄露到室内。
建议冷凝水单独排放就放心了。
回复
sula114
2009年07月21日 22:23:51
13楼
同意四楼的观点,还有接到雨水管或者污水管处,那么你还得考虑雨水管和污水管的保温问题,因为做过类似的工程,凝结水接到污水管处,污水管也会结露滴水。所以建议单独排放。
回复
brightboy116271
2009年07月22日 14:57:58
14楼

我也是这么认为的,但我知道很多施工的都将凝结水接到雨水管。
回复
qiao227
2009年07月22日 15:39:35
15楼
即20的管直接插入32的管,和大气相通。
回复
zl-k0413
2009年07月22日 22:00:02
16楼
4楼回答的不错
其他的方案考虑欠佳或不完善。
依据现在的施工状况及环境状况,业主在后期的运行中难免会有雨水管堵塞及雨水管在暴雨中流量不组形成空调冷凝水倒灌现象。
所以,有实践设计经验或验收经验的设计者都会单独配冷凝水管,且长距离或多弯区加排污口。
回复
ybs066
2009年07月22日 22:27:34
17楼
此法不可取,因为由于乱接出现过问题,洗手盆下水接在雨水管上啦,结果下大雨时雨水进屋啦!再说按规范也是不允许的。
回复
gaoqiangxx
2009年07月23日 09:41:50
18楼
既然空调凝结水不宜直接连接到室外雨水,那么连到室内的下水可以吗?(如果方便连接)
回复
bigchill
2009年07月23日 15:08:57
19楼
关于冷凝水的排放,GB50019-2003 空调规范第6.4.18的第5条: 冷凝水排入污水系统时,应有空气隔断措施,冷凝水管不得与室内密闭雨水系统直接连接,条文解释:前者为了防止臭味,后者防止雨水通过冷凝水盘外溢。

楼主的做法是冷凝水单独设了立管,立管直接接至室外雨水井,而在上述条文中,并未提到冷凝水直接排入室外雨水井是否需要设空气隔断措施,这是空调规范的不严密之处。

至于4楼的观点,应该主要是针对冷凝水管与地上密闭雨水系统直接连接才会发生,楼主现在已经是冷凝水单独设了立管,由立管接至室外雨水井了。

说到这,其实还未完全解答楼主的问题,那么再看另一本规范《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003的说法,强制性条文第4.3.13的第4条: 空调设备冷凝水的排水应采取间接排水的方式。 条文解释:雨水系统也存在有害气体和臭气,同时考虑到水封有被破坏的可能,冷凝排水管道不应直接与雨水检查井连接,应采取间接排水方式,间接排水口的最小空气间隙按规范4.3.14。(个人理解:非经常排水处水封很容易丧失,尤其冷凝水系统只在制冷时工作,无法保证水封长期不被破坏,因此不应只靠水封作为空气隔断措施,而应采取更安全的间接排水方式)。

个人结论: 综合两本规范, 冷凝水管建议单独设置,并采用间接排水的方式排至卫生间地漏、空调机房地漏、室外明沟、地下室集水井等位置。之后就是给排水专业的事了,优先接入室外雨水检查井,但排入室外污水检查井似乎也不违反规范,当然前提都是间接排水。
回复
liu_ly
2009年07月23日 22:36:13
20楼
谢谢大家热情讨论
回复
fixer
2009年07月24日 10:02:43
21楼
必须要有空气隔断,防止虹吸。本人以前也做给排水设计。
回复

相关推荐

APP内打开