中央空调凝结水管,(北京)设计图纸排至单独凝结水管,然后接至立管排至室外雨水井。个人觉得这种做法欠妥,规范要求:冷凝水排放应有空气隔断措施。但这样做不合要求啊!要是像电影〈恐怖之旅〉那样,细菌病毒,通过管道和风管传染,引发传染病,岂不是罪大了。补充:设计无水封。:)[ 本帖最后由 liu_ly 于 2009-7-25 22:19 编辑 ]
中央空调凝结水管,(北京)设计图纸排至单独凝结水管,然后接至立管排至室外雨水井。
个人觉得这种做法欠妥,规范要求:冷凝水排放应有空气隔断措施。但这样做不合要求啊!
要是像电影〈恐怖之旅〉那样,细菌病毒,通过管道和风管传染,引发传染病,岂不是罪大了。
补充:设计无水封。:)
[
本帖最后由 liu_ly 于 2009-7-25 22:19 编辑 ]
2楼
冷凝水一般可以和与污水合留的
回复
3楼
只要每个或每层凝结水管接到立管处设置有水封,就能满足“冷凝水排放应有空气隔断措施”的要求!
dhl22:水封 这个不算满足
“冷凝水排放应有空气隔断措施”吧?水封只有有水的时候才能有效隔断,长时间不使用空调时候,不产生凝结水,那么水封里面的水就会蒸发掉,这样整个管就是一个通气管了。
回复
4楼
冷凝水管最好不要接到雨水管中,原因如下:
如果接到雨水管中,当下雨比较多时,雨水排水不畅,会从冷凝水管通过冷凝水盘泄露到室内。
我做过的一个项目就发生了这个情况,很恐怖。
建议冷凝水单独排放就放心了。
回复
5楼
每个或每层凝结水管接到立管处设置有水封
回复
6楼
同意4楼,不能接雨水管。其他楼说“设置水封”,但是水封只能应付一般的空气隔断,应付不了暴雨状态下的雨水倒灌。
回复
7楼
冷凝水管要求是单独放的啊,要不下大雨有倒灌的可能。
回复
8楼
:call: 同意四楼观点,冷凝水与雨水合排的主要问题就是这个
回复
9楼
单独排是最好,为了室外美观的话,可以接入雨水管,雨水管三通口径一定要大于凝结水管径且只能插入或凝结水滴入。就算雨落水管堵塞也不会倒灌进室内。
回复
10楼
开放式雨水一般和阳台排水接入到一起或单独接,不和屋面雨水接到一起。规范没有强制性。我做的设计甲方逼着你接一起,真是堵得慌。气死大爷啦!!:Q :Q :Q
回复
11楼
不太明白
回复