镀锌钢管焊接的问题?
liu_ly
liu_ly Lv.3
2009年07月18日 11:07:44
来自于中央空调
只看楼主

图纸要求小于100用焊接钢管,大于100用无缝钢管。现在施工方小于100用的都是镀锌的,其中DN70为焊接的,其他是丝接,觉得这事不太好办,也不知道他们为什么要这样做?按规范的话,这样做是不是不合适呢?焊接可以吗

图纸要求小于100用焊接钢管,大于100用无缝钢管。
现在施工方小于100用的都是镀锌的,其中DN70为焊接的,其他是丝接,觉得这事不太好办,也不知道他们为什么要这样做?

按规范的话,这样做是不是不合适呢?焊接可以吗
免费打赏
sylinhaihzg
2009年07月18日 11:24:17
2楼
如果用镀锌钢管还要焊接是不是脑袋锈掉了,镀锌管焊接还不如用焊接管焊接,如果甲方肯出钱,再进行二次镀锌。
在一个管路系统中同时采用镀锌管和焊接、无缝管,这样设置本身就不合理。要不然全部采用镀锌管,丝扣与沟槽结合
要不然就全部焊接管、无缝管,系统冲洗完在做钝化处理。:hug:
回复
lious321
2009年07月26日 10:51:23
3楼
一般DN50以上都采用焊管,50以下可以采用镀锌管,丝扣连接。
回复
xiangwenfu
2009年07月26日 21:37:25
4楼
一般设计都要求<DN50一下采用镀锌钢管,丝接。>50采用无缝钢管,焊接。
回复
sun963207
2009年07月27日 14:17:30
5楼
先说钢管的分类:
从制造工艺上分为焊接钢管和无缝钢管两类。
从钢管防护上分为镀锌钢管和非镀锌钢管。
因此,以上问题答案为:
(1)采用镀锌钢管后,不能因为焊接而破坏镀锌层,因此可采用丝接、沟槽或焊接后再次镀锌(此种方法基本上为骗日本鬼子,实际中我还没有发现有这样做得)
(2)焊接钢管连接方式众多,各种方法均可。
(3)一般对于镀锌钢管,从投资考虑DN100以下可采用丝接,高于DN100采用其他方法。施工时为了方便,一般DN50以下采用丝接。
(4)关于管材统一问题,应复核一下压力,通过压力选择管材,尽量统一。
回复
crcwl88
2009年07月27日 14:51:01
6楼
一般设计都要求<DN50一下采用镀锌钢管,丝接。>50采用焊接。
回复
dahuzhiguang
2009年09月28日 13:54:53
7楼
镀锌钢管不能焊接,那样就破坏镀锌层
回复

相关推荐

APP内打开