高层基础---筏板厚度怎么取值?
xingtai83
xingtai83 Lv.3
2009年07月13日 15:11:03
只看楼主

RT,有无经验高度?

RT,有无经验高度?
0303100458
2009年07月18日 09:40:48
3楼
要根据建筑荷载的大小,地基承载力,有无地下室,地下水位置高度,筏板基础的类型(梁板或平板)等等来综合确定,不能一概而论
回复
weiqqie
2010年03月23日 22:21:20
4楼
同问,如果是纯地下室做筏板,那怎么确定其板厚度呢????
回复
szg410
2010年03月24日 00:36:17
5楼
不打桩的话,普通住宅大概是每层60mm,12层的筏板做到700~800mm厚度,18层的做到1100mm左右。
打桩的筏板一般会做的薄一些,因为桩主要是冲切作用,布置在墙下面,板受到的反力比较小。

modang2001:偏厚了,一般住宅算上地下室总共层数乘以50mm,甚至可以小一些。

回复
往事如风
2010年03月25日 08:52:17
6楼
同意5楼观点,需要注意筏板厚度大于2m时,宜在板厚中间部位设置直径不小于12mm,间距不大于300mm的双向钢筋网.。
回复
jiegouxiaosheng
2010年03月25日 09:16:37
7楼
5楼6楼说得很好, 刘诤《建筑结构设计误区与禁忌实例》中有关筏板基础板厚的经验估算方法,建议读者在论坛里搜索一下这本书,看看~~~~
回复
170-2
2010年03月26日 11:16:05
8楼
普通住宅大概是每层60mm,12层的筏板做到700~800mm厚度,18层的做到1100mm左右。
回复
170-2
2010年03月26日 11:16:26
9楼
建筑结构设计误区与禁忌实例》中有关筏板基础板厚的经验估算方法
回复
结构周周
2010年04月01日 15:23:19
10楼
普通住宅大概是每层60mm
回复
freewangtao
2010年08月08日 11:35:11
11楼
具体可根据抗冲节估算厚度
回复
alexant
2010年08月08日 16:02:21
12楼
无墙下桩基础,按冲切取,即PKPM计算的冲切值,大于1就满足规范要求,不放心的话大于1.5就可,如果大部分板块都满足,只有局部一两块大板,加厚就可,不必拘泥于经验公式,如楼上所说“普通住宅大概是每层60mm,12层的筏板做到700~800mm厚度,18层的做到1100mm左右”太费,本人34层剪力墙住宅做1000mm的,岩石基础,墙分割好,为间隔4~5米的单向板,冲切都在3以上。墙间距小,板块布置规则,土质好,冲切就容易满足,如果是墙下桩基础,土反力不传到伐板上,满足防水要求就可,加厚一点就好。方案时按30mm~50mm估计就可以。最后看看配筋,不是太离谱就可以。大部分满足最小配筋率,局部加筋,没有巨大的跳跃,异形板除外,要是太异形的板其中一段小边出现巨大的跳跃,就不用管它,按周围的板算就好。