看了很多软基处理方法,我想了一种基于沉井基础技术的沉井封闭法。请大家阅完后谈谈看法,几乎可以说是个人幻想,否定不要太尖锐了,留点面子嘛! 呵呵:)如果被八成人唾骂,请版主及时删除!一、工程条件1、基地面积很大。2、软土固结较好,土质及分布均匀,厚度中偏厚(比如5--10米)。3、下卧层承载力较高,能满足承载要求。二、处理程序1、在略大于建筑物底外缘的位置将钢筋砼井壁沉入下卧层一定深度。由于沉井围长较大,必要时采用分段沉入。
看了很多软基处理方法,我想了一种基于沉井基础技术的沉井封闭法。请大家阅完后谈谈看法,几乎可以说是个人幻想,否定不要太尖锐了,留点面子嘛! 呵呵:)
如果被八成人唾骂,请版主及时删除!
一、工程条件
1、基地面积很大。
2、软土固结较好,土质及分布均匀,厚度中偏厚(比如5--10米)。
3、下卧层承载力较高,能满足承载要求。
二、处理程序
1、在略大于建筑物底外缘的位置将钢筋砼井壁沉入下卧层一定深度。由于沉井围长较大,必要时采用分段沉入。
2、对井内软基进行浅层换填。回填前后均进行夯压。
3、铺筑基础垫层。
4、浇筑筏基。
5、进行上部结构施工。
三、结构分析
1、井壁仿水池设计。壁内附加压力为上部结构施加的荷载,约12n(单位为千牛/平方米,n为层数),具体由计算得到。井壁外虽为软土,但对井壁的变形是有约束
的。实际受荷将小于理论值。
2、筏基按上述荷载按倒置楼盖设计。与井壁整接,以封闭井内软土,约束其产生剪切破坏而向上隆起。
四、可行性分析
1、技术方面:如上
2、经济方面:与化学处理、集料桩、桩基、普通沉井、开挖等方法比较,由于软土在各向受限而承载力大幅提高(几乎只需考虑沉降变形和下卧层承载能力),造价
上可能要省很多。
以上方法没有充分的理论和经验依据,仅为设想。且经济比较未以实例论证。
一个设想可能怡笑大方,但科学需要幻想,给觉得可行且有精力研究的人出个题,或许会有点价值。况且才花一个小时,值!
让各位见笑了,如果惹您一肚子气请见谅!
2楼
楼主面前不敢妄语,说三点疑虑。请见谅!谢谢。
1。软土在各向受限而承载力大幅提高。我感觉即使不用楼主的方法,在土体中软土也是在各向受限的。用楼主的方法承载力可以大幅提高么?有待研究。
2。井壁的设计结果我认为将远大于一般的沉井井壁的,经济性有待研究。
3。筏基按上述荷载按倒置楼盖设计。此计算模型在楼主的方法中是否符合实际受力模型,不敢苟同。
回复
3楼
非常感谢版主!
我对科学是热爱的,但版主更热爱,更可贵的是版主孜孜不倦地服务于广大网友的这种热忱!值得我们大家学习。就版主提出的三个疑点,谈谈个人想法:
1、土体因承载力破坏不外乎三种形式:
a、整体剪切破坏。原地面隆起,在些法中是受限的。
b、局部剪切破坏。原地面较轻微隆起,在些法也受限。
c、刺入破坏。地面不隆起,而是沿基础周边有剪切变形,在此法中也是受限。
基于上述分析,提高承载力是可能的,但需要进一步的理论论证和试验认证。请注意,变形受限的土体破坏应力分析不能以剪切理论来分析的。
2、它比水池壁的受力肯定是更有利的,我们只需考虑由上部结构施加的荷载产生的附加应力,原土自重应力是相互抵消的。但将新增施工阶段为减少沉降进行的预压导致应力增加。因以上各种破坏形式,我认为并不另增应力。我觉得井壁并不比一般沉井井壁增加很多,很多沉井本来就是挖空后回填的,受力与本法类似。
3、筏基按倒置楼盖设计我觉得也是可行的。软土由于内磨擦角很小,物理性质有固液双重性。基底应力分布较接近楼盖。当然也可能不是这样,但因计算方法的不同造价也可能不致增加很多。
再补充一点:该法最主要的矛盾是沉降值较大,且可能在较长时间内增长(但不同于破坏)。如果能加强井壁和筏板的防渗性能就较完美,那沉降有望在建筑物寿命期内得到较好的控制。另外,功能允许的话,可以抬高预抵部分沉降变形量。
回复
4楼
这样的工程我们很难遇到的,我也是只是在有些资料上看过.看咯虾很久也没有深甚么进展,还望有高人指点,,我想楼主也是费咯不少心思的!谢谢!
回复
5楼
我好象在外国(英国?不记得了)哪本书上看到类似的处理方式,大的方向基本一致,尤其是筏基按倒置楼盖设计印象特别深,还有力学分析来着
回复
6楼
本帖应该置顶,让大家来参与讨论!
回复
7楼
多谢各位赏脸,请大家发表高见,多批评。
回复
8楼
我在一个岩土研究院科技成果中看到了一个信息!
软土上不使用现有的桩施工工艺处理基础,才用新工艺处理后直接在软土建高楼!
这个是项专利,我没搞懂,有那位知道是怎么回事?
回复