请问:怎么用全站仪做水准测量。。 我想知道步骤,越详细越好!!谢谢各位师兄了!!
请问:怎么用全站仪做水准测量。。
我想知道步骤,越详细越好!!谢谢各位师兄了!!
22楼
确实,全站仪测的我怕不够精确哦!
回复
23楼
用光电测距三角高程代替三、四等水准是没问题的,已被规范明确。是否能够代替二等水准尚存争议。实践已经证明用1秒的全站仪,如徕卡1201,在不量仪器高与棱镜高的情况下,自地面向30米高的桥墩上进行高程传递,距离在100到150m的情况下,经验证其精度可保证±1mm。并已有论文论证是可行的。论文刊登在2002年测绘通报第9期上,愿意了解的请查阅,具体测量方法阅后一目了然。
回复
24楼
上楼说的有些不全面,现在的1秒级全站仪采用隔点法已经可以达到二等水准精度,基本测法是。天顶呀四个测回,前后视距差不超过2米,且单向边不超过100米长度等。
回复
25楼
全站仪顶多能达四等水准,而且要对象观测
回复
26楼
建议还是用水准仪
回复
27楼
全站仪可替代四等及以下水准测量:
具体可见光电测量三角高程规范,有详细的步骤和要求
回复
28楼
听楼主这话就知道是外行,水准仪还有i角呢。两秒的进口全站仪用三角高程做好了精度可以达到四等,用一秒的进口全站仪做三角高程做好了可以达到三等精度。二等、一等的精度要求只有用进口的精度在0.3mm/km的电子水准仪来做才行。
回复
29楼
全站仪三角高程测量的精度能达到一级导线和图根点的要求,想要替代水准测量还是不可能的
回复
30楼
只要有已知高程点,用全站仪测量高程方法很多,直接用施工放样也可。
回复
31楼
全站仪可替代四等及以下水准测量:测量中只要俯仰角不大,还是能满足精度的。
回复