高手们:一台电容柜怎样取一主一备两进线柜的电流信号?
yang_0378
yang_0378 Lv.2
2009年07月04日 14:01:38
只看楼主

一个变电所内有两台进线柜(一主一备),使用万能断路器2500A,且两台进线柜在边上,中间为馈线柜。怎么取电流信号给一台电容柜。是不是只能取主用进线柜的电流信号?能不能取到两台进线柜?

一个变电所内有两台进线柜(一主一备),使用万能断路器2500A,且两台进线柜在边上,中间为馈线柜。怎么取电流信号给一台电容柜。是不是只能取主用进线柜的电流信号?能不能取到两台进线柜?
免费打赏
zfwkkgzjs
2009年09月25日 22:46:51
12楼
我感觉串联使用会好一电,并联会影响电流取样的准确度。
回复
kele501
2009年09月26日 07:03:15
13楼
串联容易造成误动作。
回复
wysh
2009年09月26日 20:03:03
14楼
5楼做法简单可靠,两个CT用转换开关转换,一通一短,主CT通路是,备CT短接,反之亦然
不建议采用自动切换,电流回路电流较大,容易烧坏中继