一个变电所内有两台进线柜(一主一备),使用万能断路器2500A,且两台进线柜在边上,中间为馈线柜。怎么取电流信号给一台电容柜。是不是只能取主用进线柜的电流信号?能不能取到两台进线柜?
一个变电所内有两台进线柜(一主一备),使用万能断路器2500A,且两台进线柜在边上,中间为馈线柜。怎么取电流信号给一台电容柜。是不是只能取主用进线柜的电流信号?能不能取到两台进线柜?
2楼
问一下控制器厂家,有的可以两台CT串联连接;
回复
3楼
主、备电源柜并排放,电流互感器装在电源柜与负载柜之间!!
回复
4楼
我出遇到过你这样的情况,两只电流互感器不能串联,只能并联。(电流互感器属电流源可以参考KCL定律)
回复
5楼
:victory: 装一个换相开关一通一断
回复
6楼
更正一下,一通一短
回复
7楼
请教搂住一个简单的问题,为什么要取电流信号给电容柜呢?是不是无功自动补偿的需要?
回复
8楼
同意
回复
9楼
环境不允许两台进线放一起怎么办??一供一备基本上两台变压器装的蛮远···
所以 纸上谈兵~要不得
回复
10楼
用主变进线的辅点做控制信号,控制CT的切换。刚做完一组。前提是要一主一备不会同时运行。
回复
11楼
前几天我也考虑过这个问题,但我始终觉得饥切换互感器的电流信号 有什么不妥。感觉
回复