二层的位移角超限,这是为什么?
xylitol1001
2009年07月04日 11:30:38
只看楼主

本人做一栋五层框架,7度抗震,一层4.7m,其他层3.9m,柱子截面500*500,梁板柱布置从上到下没有大的变化。做完什么都满足,就是二层的位移角超限,想想一层层高又大,受地震力也多,为什么一层不超而二层超,真是百思不得其解,哪位高手来解释解释。=== 工况 6 === Y 双向地震作用下的楼层最大位移 Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h

本人做一栋五层框架,7度抗震,一层4.7m,其他层3.9m,柱子截面500*500,梁板柱布置从上到下没有大的变化。
做完什么都满足,就是二层的位移角超限,
想想一层层高又大,受地震力也多,为什么一层不超而二层超,真是百思不得其解,哪位高手来解释解释。

=== 工况 6 === Y 双向地震作用下的楼层最大位移

Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h
JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY
5 1 620 26.43 25.46 1.04 2900.
620 1.29 1.05 1.23 1/2245. 99.9% 0.83
2 648 20.59 19.57 1.05 3900.
695 2.28 2.23 1.02 1/1711. 99.9% 0.83
4 1 472 25.16 20.75 1.21 3900.
472 3.49 3.38 1.03 1/1116. 47.8% 1.91
3 1 340 21.74 17.47 1.24 3900.
340 5.98 5.03 1.19 1/ 652. 20.3% 2.00
2 1 207 15.81 12.48 1.27 3900.
207 7.67 6.10 1.26 1/ 509. 12.6% 1.55
1 1 64 8.16 6.38 1.28 4700.
64 8.16 6.38 1.28 1/ 576. 96.5% 0.91

Y方向最大值层间位移角: 1/ 509.
免费打赏
教父
2010年09月08日 22:52:27
12楼
学习了,认真领会你的精髓
回复
zsying
2010年09月09日 13:30:51
13楼
学习了
收获不小 这些爱注意到 层间角确实是2,3层大
回复
baowei196
2010年10月30日 18:29:01
14楼
学习了 知道了有害位移角,理解更深一步 谢谢大家
回复
hcc323
2010年10月31日 01:02:16
15楼
二层位移角大的问题8度以上的一级框架及不规则的框架结构都经常出现,楼主计算书表明Y向位移角超标,可以考虑加强边框架的抗扭能力,也就是把边框架柱做成Y方向长的扁柱,一般试算调整后都能满足要求
回复
vsocean
2010年10月31日 08:52:13
16楼
学习了!特别是什么有害位移角?第一次听说!
回复
foxzhang
2010年10月31日 16:13:20
17楼
学习了,这个以前没怎么明白是怎么回事
回复
lk20051761
2010年10月31日 17:22:48
18楼
按4#楼的说法,是不是说调整1层的结构构件的刚度,效果比较好?
回复
chen13033576
2010年10月31日 21:33:50
19楼
学习了!特别是什么有害位移角?第一次听说
回复
zsjxiaohu0216
2010年12月13日 17:32:21
20楼
高规的解释说明中好象提到过有害位移这个概念,但是还是弄不清楚,希望清晰的好好说说指点指点啊
回复
jiangsup1
2014年01月13日 16:09:24
21楼
xylitol1001 发表于 2009-7-4 14:36 一二层柱截面加大是可以解决问题,但是为什么二层的位移角会比一层的要大,有点不解。首先你要明白什么是位移角,(楼层位移差比上层高),因为一层是和下面固结的,框架的位移角下大上小,所以就是第二层最大咯