二层的位移角超限,这是为什么?
xylitol1001
2009年07月04日 11:30:38
只看楼主

本人做一栋五层框架,7度抗震,一层4.7m,其他层3.9m,柱子截面500*500,梁板柱布置从上到下没有大的变化。做完什么都满足,就是二层的位移角超限,想想一层层高又大,受地震力也多,为什么一层不超而二层超,真是百思不得其解,哪位高手来解释解释。=== 工况 6 === Y 双向地震作用下的楼层最大位移 Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h

本人做一栋五层框架,7度抗震,一层4.7m,其他层3.9m,柱子截面500*500,梁板柱布置从上到下没有大的变化。
做完什么都满足,就是二层的位移角超限,
想想一层层高又大,受地震力也多,为什么一层不超而二层超,真是百思不得其解,哪位高手来解释解释。

=== 工况 6 === Y 双向地震作用下的楼层最大位移

Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h
JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY
5 1 620 26.43 25.46 1.04 2900.
620 1.29 1.05 1.23 1/2245. 99.9% 0.83
2 648 20.59 19.57 1.05 3900.
695 2.28 2.23 1.02 1/1711. 99.9% 0.83
4 1 472 25.16 20.75 1.21 3900.
472 3.49 3.38 1.03 1/1116. 47.8% 1.91
3 1 340 21.74 17.47 1.24 3900.
340 5.98 5.03 1.19 1/ 652. 20.3% 2.00
2 1 207 15.81 12.48 1.27 3900.
207 7.67 6.10 1.26 1/ 509. 12.6% 1.55
1 1 64 8.16 6.38 1.28 4700.
64 8.16 6.38 1.28 1/ 576. 96.5% 0.91

Y方向最大值层间位移角: 1/ 509.
免费打赏
踏雪o无痕
2014年10月24日 16:36:54
22楼
布置不合理,竖向刚度不均匀
回复
qinxijiao
2015年08月28日 10:34:02
23楼
学习了 我的也是如此
回复
捣糨糊
2016年05月05日 17:42:30
24楼
学习啦,学习啦
回复

相关推荐

APP内打开