减压阀减得是动压还是静压?
mxw97131
mxw97131 Lv.2
2009年06月27日 11:38:23
只看楼主

这个问题困扰了我很久了,一直不知道减压阀的工作原理,一般常识,静压和水的高度有关系,怎么就能通过一个阀门给减掉了呢?不知道那位给排水达人兄弟姐妹们能给我解答一下,不甚感激啊

这个问题困扰了我很久了,一直不知道减压阀的工作原理,一般常识,静压和水的高度有关系,怎么就能通过一个阀门给减掉了呢?
不知道那位给排水达人兄弟姐妹们能给我解答一下,不甚感激啊
免费打赏
qq_1411367832433
2014年12月24日 16:30:00
32楼
持续关注。。。
回复
shui_jingrl
2015年01月20日 11:16:20
33楼
可能是减压阀前后水平时是隔开的吧,阀后压力是减压阀给的,这样阀后就和阀前没关系了,阀后管道有水流动时候可能会有某种控制原件使得减压阀打开,前后水流相通。自己想的,不知道是不是。
回复
戏当生活
2015年01月21日 19:16:34
34楼
减压稳压型减压阀,动压
回复
lidejun_55
2015年06月12日 10:58:20
35楼
谢谢,明白怎么回事了
回复
artemis93
2015年06月12日 11:05:03
36楼
孔板减的是动压,减压阀动压静压均可减