这个问题困扰了我很久了,一直不知道减压阀的工作原理,一般常识,静压和水的高度有关系,怎么就能通过一个阀门给减掉了呢?不知道那位给排水达人兄弟姐妹们能给我解答一下,不甚感激啊
这个问题困扰了我很久了,一直不知道减压阀的工作原理,一般常识,静压和水的高度有关系,怎么就能通过一个阀门给减掉了呢?
不知道那位给排水达人兄弟姐妹们能给我解答一下,不甚感激啊
22楼
解释的很详细!学习了Q
回复
23楼
好像动压静压都要减
回复
24楼
减压阀减动压
消防给水系统设计时应考虑的规范要求设计要点:①根据《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2005年版)第7.4.6.5条规定,消火栓栓口的静水压力不应大于1.00MPa,当大于此值时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.5MPa时,应采取减压措施。②根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(2011年征求意见稿)第4.3.2.3条规定,消防给水系统任何时间和地点系统的压力不宜超过2.4MPa。
回复
25楼
我也不大明白,不过看了楼上诸位的解说已经清楚了,谢谢
回复
26楼
本帖最后由 dongxisheji 于 2014-10-18 19:56 编辑
要看减压阀的种类,单一功能的只能减动态压力(市价较低,普通的就几十到几百块钱),原理较简单,就是靠减小流量实现减压的。(反过来,增压泵的性能参数就看要扬程和流量)
大家会经常在工地看到,浇水的塑料软管被东西压住后,但未完全压扁(或者将水龙头的开小),出水口压力就会降低(具体表现为水柱的高度)。
随着社会的发展,科技的进步,功能更多、性能更好的减压阀问世了,既能减动压也能减静压,当然,价格也就会不一样哟。
总而言之,低价位的减压阀只能减动压。静态时,随着时间的增加(时间和压力设定值成反比),出水口压力会逐步增加到进水口的压力值。
实际上,减静压有个最简单的方法,直接装个泄压阀就行了(找相应参数),花钱不多,目的也达到了。要不就装个电磁阀(截止阀),控制电路也很简单。
个人观点,仅供参考。
回复
27楼
减压阀 静压动压都可以减 但是我觉得系统静止的时候是可以减静压 不知道系统运行的时候是如何减静压的 没看懂 :'(
回复
28楼
减压孔板只能减动压,减压阀静压动压都能减的
回复
29楼
ych27912874 发表于 2010-12-16 16:41 减压阀的作用貌似和安全阀的作用差不多作用差别很大的
回复
30楼
很实用的资料!感谢
回复
31楼
减压阀是可以减静压的,而孔板只能减动压。
回复