困扰我的问题:消防设备属于三级负荷,用末端自动切换么??感觉规范写的不明白
caonim
caonim Lv.4
2009年06月26日 22:12:42
只看楼主

按防火规范P10011.1.1条室外消防水量20L/S,小于25L/S,屋面排烟风机可按三级负荷供电,即单根专用回路。可是,11.1.5条又表明排烟风机 应在其线路末级配电箱处设自动切换装置。此处这个“自动切换装置”是何物??是特指双电源切换开关?普通断路器算不算“自动切换装置”??断路器不也能自动投切么?不知道我意淫的对不对。。那岂不是又要把排烟风机归为2级负荷。

按防火规范P100
11.1.1条
室外消防水量20L/S,小于25L/S,
屋面排烟风机可按三级负荷供电,即单根专用回路。


可是,11.1.5条又表明
排烟风机 应在其线路末级配电箱处设自动切换装置。
此处这个“自动切换装置”是何物??是特指双电源切换开关?
普通断路器算不算“自动切换装置”??断路器不也能自动投切么?
不知道我意淫的对不对。。
那岂不是又要把排烟风机归为2级负荷。
免费打赏
llb721017
2009年06月26日 22:29:06
2楼
我认为2006年版加的这条确实是不合理,不知大家是怎么理解的?
回复
electricity
2009年06月27日 22:53:17
3楼
没错, 这个我也发现了, 矛盾, 说不清楚, 实际上就是报消防的时候通过了就通过了, 不通过就该呗, 因为消防报批是在详设之前.
回复
caonim
2009年06月28日 14:56:50
4楼
版主啊。同行们快来救救我吧。
回复
xuxianjie
2009年06月28日 18:12:18
5楼
消防一般需要加自动切换装置
也就是双电源切换
一般选用PC级的
回复
helloxiaoguo
2011年10月28日 16:25:37
6楼
这个你可以看一下新版《民规》关于末端切换一节的条文说明,写的很明白:末端切换指消防负荷为一、二级的情况。
所以单从这点说的话,三级的消防负荷单路供电是没一点问题的。至于消防局是否认可《民规》这一条款,那就不是设计人员能左右的了。
回复
bzainr
2011年10月28日 16:35:06
7楼
刚好昨天看到建筑电气上的一篇文章讲的就是此问题,消防设备三级负荷是需要双电源切换的,只是双回路,此双回路可以引自同一变压器,与二级负荷有所区别;用PC级转换,CB级带过负荷切换等,“消防线路保护应作用于报警”
回复