按照基础规范,钢筋砼独立基础底板配筋计算所得的配筋面积是不是应该是每米板宽内的配筋面积,但JCCAD出来的实配钢筋远远小于它所计算得出的钢筋面积,难道说我的理解有误,请指点!配筋计算: M1 = 1189.575 AGx = M1/(0.9*h0*fy) = 1189574.500/(0.9*0.950*300.) = 4637.717mm*mm M2 = 996.282 AGy = M2/(0.9*h0*fy) = 996281.875/(0.9*0.940*300.) = 3925.460mm*mm
按照基础规范,钢筋砼独立基础底板配筋计算所得的配筋面积是不是应该是每米板宽内的配筋面积,但JCCAD出来的实配钢筋远远小于它所计算得出的钢筋面积,难道说我的理解有误,请指点!
配筋计算:
M1 = 1189.575
AGx = M1/(0.9*h0*fy) = 1189574.500/(0.9*0.950*300.) = 4637.717mm*mm
M2 = 996.282
AGy = M2/(0.9*h0*fy) = 996281.875/(0.9*0.940*300.) = 3925.460mm*mm
4637.717 3925.460
原钢筋X方向配筋量满足
原钢筋Y方向配筋量满足
计算的配筋方案为:
AGx:14@150 AGy:14@180
2楼
按照基础规范,钢筋砼独立基础底板配筋计算所得的配筋面积是不是应该是每米板宽内的配筋面积
回复
3楼
按照基础规范,钢筋砼独立基础底板配筋计算所得的配筋面积是每米板宽内的配筋面积
回复
4楼
没问题的!你理解错了,算的弯矩是基础X、Y各方向所有的弯矩,算出来得配筋面积也是各方向上所有的面积,要除以各方向的计算宽度,配筋是按每米配的。
回复
5楼
多谢楼主的好资料,我正需要多谢楼主的好资料,我正需要多谢楼主的好资料,我正需要多谢楼主的好资料,我正需要多谢楼主的好资料,我正需要多谢楼主的好资料,我正需要多谢楼主的好资料,我正需要多谢楼主的好资料,我正需要
回复
6楼
没事多看看PKPM技术手册,许多问题就解决了。
回复
7楼
总感觉pkpm算的基础不是很完美。可能基础这块就不是PKPM自己开发的吧。有很多问题。一般我们独立基础都是手算,或者是那excel表格计算。如果是条基或者筏板基础,那PKPM算的对不对就不知道了。另外PKPM的独立基础是算不了上拔力的,如果是拉力起控制作用的话,用PKPM算的是错的。
回复
8楼
我这基本都手算。。。。。:lol
回复
9楼
谢谢楼主,我刚好困惑了,看了PKPM技术手册也没有说“计算结果”里的参数都表示什么意思啊。看了这个帖子明白了,谢谢高手啦
回复
10楼
学习学习,谢谢楼主
回复
11楼
yinguisun 发表于 2009-11-16 14:31 总感觉pkpm算的基础不是很完美。可能基础这块就不是PKPM自己开发的吧。有很多问题。一般我们独立基础都是手 …基础软件JCCAD是PKPM自己开发的,只是这部分内容本来就比较繁琐,如果认真看看说明书的话,一般是没有什么问题的。
回复