钢柱下得独立基础短柱配筋怎么计算 大家交流下
chhm1007
chhm1007 Lv.4
2012年03月13日 22:05:47
只看楼主

难道用上部传下来的轴力和弯矩,根据偏心受压计算? 还是直接构造就行了 ,求老师解释

难道用上部传下来的轴力和弯矩,根据偏心受压计算? 还是直接构造就行了 ,求老师解释
免费打赏
lyl2011055
2012年04月05日 17:42:16
2楼
按轴心受压并考虑弯矩作用计算混凝土柱
回复
liuyong0828520
2012年04月06日 10:45:03
3楼
一般按构造即可
回复
无间道
2012年04月06日 10:54:27
4楼
应该是按偏心受压作用计算混凝土柱来计算配筋的。但一般情况下,计算的结果都在构造要求的范围以内。所以采用构造来配筋。但是只有经过计算,才能确定。这才是真正的结构人的做法。
回复
good_007
2012年04月06日 11:15:34
5楼
回复
novf
2012年04月06日 12:30:39
6楼
请教PKPM里如何计算 能否个个算例 多谢
回复
yyzwlz01
2012年04月07日 11:44:58
7楼
回复
sgsy2005_007
2012年04月08日 16:26:41
8楼
谢谢楼主、、大公无私、毫无保留、为大家奉献提供非常好的图纸
回复
xxz9180
2012年11月29日 13:40:32
10楼
真的很好 不错
回复
xiaoyixiaoyixiaoyi
2013年01月07日 16:24:10
11楼
单独提出来按照柱子来做 看它受力来做 一般做出来都是构造
回复
zzh12530
2013年05月02日 17:16:25
12楼
新的PKPM 版本里布置了基础的话,就会有短柱配筋,但是不知道具体怎么用

基础短柱配筋结果

基础短柱截面尺寸 (mm):B×H= 175× 244
钢筋级别: 主筋 HRB400 , 箍筋 HPB300
正截面最大配筋对应组合号: 8, M= 7.24, N= 37.75, V= -6.24
(注:设计弯矩含剪力在短柱根部产生的附加弯矩)
单侧计算配筋 As(mm2)= 134.
单侧构造配筋 Asmin(mm2)= 85.

抗剪最大配筋对应组合号: 1, V= -0.88, N= 7.06
抗剪计算配箍(按100mm间距输出):Asv(mm2)= 25.
回复