请教:为什么基础连梁的配筋计算按相邻柱较大轴力的0.1计算呢
ll-02
ll-02 Lv.2
2010年01月18日 16:35:23
来自于地基基础
只看楼主

为什么基础拉梁的配筋计算按相邻柱较大轴力的0.1计算呢?很多说是经验取值,但是这有什么依据呢?可以认为这是考虑了基础不均匀沉降而导致在拉梁中产生的轴力吗?

为什么基础拉梁的配筋计算按相邻柱较大轴力的0.1计算呢?很多说是经验取值,但是这有什么依据呢?可以认为这是考虑了基础不均匀沉降而导致在拉梁中产生的轴力吗?
免费打赏
ll-02
2010年01月18日 17:02:21
2楼
:( 拜托了 希望哪位前辈指点下
回复
mg_lin
2010年01月19日 17:11:47
3楼
最早还没有振型分解反映谱时,日本是按0.1倍自重相当的水平力去计算地震力,故到柱子最底部的水平力也就相当于0.1倍最大轴力,所以0.1的取法也就相当地震影响最大系数;按我国现规范的地震最大影响系数,6度0.04,7度0.08(0.12),8度0.16(0.24),9度0.32,所以6度可以去0.05倍轴力,7度0.1倍轴力,8度0.15倍轴力,9度0.3倍轴力估算,所以此方法是经验算法,是不够严谨的.

[ 本帖最后由 mg_lin 于 2010-1-19 17:12 编辑 ]
回复
ll-02
2010年01月20日 10:23:29
4楼
哦 原来是这样 谢谢帮忙
回复
manqini
2010年01月20日 23:07:38
5楼
这样算的话,配筋会很小的,不是很支持这种算法,不过没有好的法子只能这样
回复
shenxiaohu-jz
2010年01月21日 11:10:37
6楼
发一个从网上下载的论文,阐述得比较清楚:
拉梁与基础梁的区别以及相应的计算方法
基础地梁一般是承受基础的竖向反力,是受力构件.其尺寸和配筋根据竖向反力值确定.
基础拉梁是调节基础不均匀沉降及承受一层隔墙的荷载,其尺寸按跨度的1/15确定.
在 计算模式中,拉梁可以考虑为仅承受自重和底层墙体总量并且将之传给两边基础的两边铰支(或者有时可以考虑是弹性支座)的单跨梁(即在两边基础内钢筋不连续 而是达到锚固长度),它的计算同一般的上部结构两边铰支梁;然而,拉梁在实际施工及使用中,由于其基底下层土为老土或者施工中形成的压实土层,而且在协调 变形的过程中会承受一定的两边基础的变形差异带来的影响,所以完全没有土反力是不可能的。因此,保守地说,拉梁计算应考虑上下部均配置受力钢筋以应付两种 可能性的发生。一般可以使上下部钢筋配置一致。 至于实际计算,1/15的长跨比在底层层高以及拉梁埋深总和较大的情况下,可能会小点。
拉梁是基础之间的联系梁,其主要作用如下,计算方法依其作用而异
1.仅为加强基础的整体性。调节各基础间的不均匀沉降,消除或减轻框架结构对沉降的敏感性。
取拉梁拉结的各柱轴力较大者的1/10,按受拉计算配筋,钢筋通长,按受压计算稳定;
此时基础按偏心受压基础考虑。基础上土质较好时,建议采用该方法
2.用拉梁平衡柱底弯矩。
按受弯构件计算,考虑到柱底弯矩的方向的反复性,钢筋通长。
此时基础按中心受压基础考虑。
3.上两相并兼承托首层墙体或其他竖向荷载。
将竖向荷载所产生的拉梁内力与上两种结果之一 组合进行计算。   
4.构造措施
梁宽b=1/25~1/35L,梁高h=1/15~1/20L,配筋上下相同,并满足构造要求
001:拉梁的计算方法有两种:
1、取拉梁所拉结的柱子中轴力较大者的1/10,作为拉梁轴心受拉的拉力或轴心受压的压力,进行承载力计算。按此法计算时,柱基础按偏心受压考虑。基础土质较好,用此法较节约。
2、 以拉梁平衡柱底弯矩,柱基础按中心受压考虑。拉梁正弯矩钢筋全部拉通,负弯矩筋有1/2拉通。此时梁的截面高度宜取下面的取值较高者。 如拉梁承托隔墙或其他竖向荷载,应将竖向荷载所产生的拉梁内力与上述两种计算方法至一所得之内力组合计算。 拉梁截面宽度大于等于1/25L~1/35L,高度大于等于1/15L~1/20L。如按0.1N法计算,配筋应上下相同,且不少于615平方毫米。
补充基础梁的有关内容:
(1)一般工程无特殊要求时,基础梁顶标高取-0.050(与基础短柱顶平);
(2)基础梁地构造在图纸中注明:先素土夯实,再铺炉渣300厚,梁底留100高空隙;
(3)基础梁平面定位尺寸必须明确,基础梁支座若没有完全落在基础短柱上,即基础梁端部悬空或局部悬空时,应注明梁下以同标号同浇素砼填充,基础短柱严禁出现外凸现象;
(4)基础梁一般采用C20或C25等级的混凝土浇筑;
(5)注意基础梁高度一般取1/12跨距。
a.跨距为6m时,梁高一般取500;
b.跨距为7.5m时,梁高一般取600或650;
梁配筋大小应根据其荷载计算确定,一般可取6Ф16,Ф8@100/200。
002:当基础按轴心受力计算,上部结构传来底弯距由基础梁平衡时,基础梁应设置在基础顶面,当基础梁仅起连接作用或作为首层墙体基础时,可设置在-0.05标高处。
003:拉梁的设置情况:
1.有抗震设防,基础埋深不一致
2.地基土质分布不均匀
3.相邻柱荷载相差悬殊
4.基础埋深较大
拉梁的主要作用是平衡柱下端弯矩,调节不均匀沉降等.
多层建筑,基础埋深较浅,宜设在基础顶面;高层建筑,宜具体情况而定
基础拉梁与基础梁-1
004:
1.我想基础埋置很深时,可以在o.oo下50或60设基础梁,这样可以降低底层柱的计算高度;
2.如果基础埋置不深,明知基础梁拉在靠近0.000处会造成短柱,那就设在基础顶面;如果非得拉在靠近柱根处,那可以设基础短柱,加大柱截面,箍筋加密;
3.何时设基础梁,楼上说得很清楚,我想补充以上两条,请各位大虾指教;
005:
Q:请问基础梁配筋是按什么算的?
比如开间6m的门式钢架,柱下独立基础,基础梁(我们说的地梁)高为 l/12~l/10取,配筋怎么算?
A:如果上面没有墙体荷载的话,一般取较大柱底轴力的1/10,按轴心受拉构件计算一下就行了。
基础梁的主要作用是平衡柱下端弯矩,协调地震时各基础的变形,使基础能能共同协调工作,所以我认为基础梁最好设在基础顶面处。只有当基础埋深很深时,才在接近室内地面处再设一道梁,以减小首层柱的计算高度。
“ 若基础埋深较浅时,基础梁设在某个靠近正负零的标高处,基础梁到基础顶之间的柱就非常有可能是短柱甚至超短柱了”。这种说法在下有不同看法。所谓要避免短柱的出现,是为了防止地震时短柱吸收过大的地震力,并发生脆性破坏。而基础梁到基础顶之间的短柱由于在地面下所以并不受地震力的直接影响,这样做也没什 么。但我会优先选择把基础梁设在基础顶面处。
单独计算,承受底层墙荷载,按连续梁计算!
这两种地梁在PKPM里的建模方法,应当是不一样的。
1:基础拉梁即地基梁,应在JCCAD里按地基梁输入计算出图。
2:设在0.00处的地梁,是上部结构的一部分,应在PMCAD里一个标准层建模。用 TAT或STA计算出图。由于没有楼板,板厚和荷载都赋0。楼板应定义为弹性板。地下室层数应赋1。还要注意短柱问题。
回复
superbee
2010年10月18日 10:59:02
7楼
:Q 拉梁取相邻柱轴力10%按受拉另外配筋,这里的柱轴力在PKPM程序里是哪里的值呢??????困扰我很久啦
回复
susaner12
2010年10月18日 14:50:21
8楼
楼上看样子不是搞设计吧
柱轴力在好几个地方都可以看到的
回复
月上太空
2014年05月18日 10:49:17
9楼
取柱子轴力的1/10,按均布荷载输入到梁上吗?还按集中荷载输入呀?!
回复
a1059868473
2014年05月23日 10:40:56
10楼
lihua849 发表于 2014-5-18 10:49 取柱子轴力的1/10,按均布荷载输入到梁上吗?还按集中荷载输入呀?!取轴力的1/10按轴心受拉计算钢筋
回复
amenzjb
2014年08月13日 16:03:33
11楼
As=N/10 /fY
回复