打印 | 推荐 | 订阅 | 收藏 关于支撑加劲肋与构件之间连接焊缝计算长度问题
luong0830
luong0830 Lv.2
2009年06月24日 18:30:35
只看楼主

分两种情况1,在静力荷载作用下,焊缝计算长度不宜大于60hf,大于上述数值时,其超出部分在计算中不予考虑2,当内力沿焊缝全长分布时,侧其计算长度全部有效。

分两种情况
1,在静力荷载作用下,焊缝计算长度不宜大于60hf,大于上述数值时,其超出部分在计算中不予考虑
2,当内力沿焊缝全长分布时,侧其计算长度全部有效。
免费打赏
luong0830
2009年06月24日 18:31:31
2楼
1 内力沿焊缝全长分布:焊缝长度方向垂直于受力方向,焊缝受力不考虑焊缝变形的相互影响
2 焊缝计算长度不宜大于60hf,焊缝长度方向平行(或斜交)于受力方向,焊缝受力要考虑焊缝变形的影响,导致焊缝内应力分布不均匀,两端应力 高于中间区域

其实很好理解,这跟螺栓连接中的连接板和母材变形引起两端螺栓受力高于中间螺栓一个道理
回复
luong0830
2009年06月24日 18:32:58
3楼
当内力沿焊缝全长分布时,其计算长度全部有效。

举个例子说明这种情况,比如焊接H型钢梁的腹板和翼缘的角焊缝,当此焊接H型钢梁绕强轴方向受弯时,则腹板和翼缘连接焊缝沿全长度受剪。此时焊缝计算长度全部有效。