一个改造工程,热水采用锅炉和热水箱供水方式。原锅炉设于建筑物底部。热水箱设于最顶层(五层)。请教大家:这样的系统是不是锅炉水压能直接供水到热水箱(五层),还是需要其他增压措施?如果需要,如何设。另热水箱出水不能满足最高层用水水压,设管道泵增压。问消防的增压泵需要设旁通管,这里的管道泵是不是也要呢?
盼着能给点拨一下,不胜感激!
回复
3楼
1、常压热水锅肯定不行的,承压的应该能行(但我没用过,最好找厂家了解一下)!
2、采用常压热水锅炉的话,可加热水泵往上抽,泵的吸水管可设在锅炉的热水出水管上(直接吸,但最好还是询问一下厂家,可能有的锅炉不能直接抽)。
3、设不设旁通管看情况了,如泵坏了,加上旁通管可以有部份正常用水的话,就加一个好了!
回复
4楼
可以不用泵,只要补水箱高于最高用水点就可以了。
回复
5楼
不用泵是不行的。
对于常压热水锅炉,水箱的设置高度不能超过其水位高度4米(热水锅炉的安全技术监察规程中规定的),否则要用泵抽的!
如果拿不准的话,最好与厂家多联系一下!(最好你的工流程得到厂家的认可)!
回复
6楼
看你的补水水位在哪个高度
同意四楼的观点
回复
7楼
常压锅炉,锅炉出水侧用热水泵抽,打入水箱。热水上行下给,循环管接回锅炉房。锅炉进水侧补水。
回复
8楼
谢谢大家
回复
9楼
无论是常压还是承压锅炉在这个工程中都应该加泵的,问题的怎么样加合理?
我认为泵已经加在水箱出水口,那样能保障最高层的水压,不至于顶层出水量不够,即增加了顶层建筑的出水压力,又补偿了水管水利损失。
回复