桥架配线问题
流浪汉
流浪汉 Lv.5
2005年05月21日 23:11:11
只看楼主

请问消防线路和普通配电线路沿桥架敷设时是不是要分两个桥架,谢谢

请问消防线路和普通配电线路沿桥架敷设时是不是要分两个桥架,谢谢
免费打赏
ycdq
2005年05月22日 10:27:57
12楼
楼主指的消防线路是不是消防设备双电源中的备用回路,是的话中间加隔板应该可以同桥架敷设
回复
mmmaxh
2005年05月22日 10:42:32
13楼


另外桥架作防火处理
回复
大鼻山
2005年05月22日 11:03:36
14楼
D大家试图在寻找国标依据,而不是说大家的设计习惯
回复
雨过天晴
2005年05月22日 13:04:29
15楼

民规上有。现实中遵照执行的情况似乎不好。
回复
流浪汉
2005年05月22日 14:48:37
16楼
要分开确实有些困难
回复
大鼻山
2005年05月22日 15:40:56
17楼
如果普通跟消防桥架不分开,就要密切注意一点:凡是消防线路所经过的桥架,必须是封闭的(变电所及电井除外),否则无法进行防火处理。换言之,梯级或带孔托盘桥架,均不可用于消防桥架(当然氧化镁电缆除外)

这一点很多人容易忽视。
回复