请问消防线路和普通配电线路沿桥架敷设时是不是要分两个桥架,谢谢
请问消防线路和普通配电线路沿桥架敷设时是不是要分两个桥架,谢谢
2楼
分开。
回复
3楼
即便是一级负荷本身的两个回路,规范都要求最好分开桥架敷设(当无法分开时,应为阻燃电缆并分设在两侧敷设)。
回复
4楼
谢谢阿,那消防桥架是要用耐火的还是镀锌的
回复
5楼
你不放心的话,看看《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》。
消防设备桥架涂防火涂料。
回复
6楼
我所引述的规范,似乎是10KV变电所规范
回复
7楼
呵呵,记得有点叉了。10KV变电所规范是说电缆沟问题:
“第4.1.10条 由同一配电所供给一级负荷用电时,母线分段处应设防火隔板或有门洞的隔墙。供给一级负荷用电的两路电缆不应通过同一电缆沟,当无法分开时,该电缆沟内的两路电缆应采用阻燃性电缆,且应分别敷设在电缆沟两侧的支架上。”
回复
8楼
我觉得消防负荷的主电源可以跟普通桥架一起,而备用电源最好单走桥架。
所有消防线路所经过的桥架都必须经过防火处理。
回复
9楼
我也记得好像是双电源回路最好分开,一下子规范怎么也找不到,呵呵
回复
10楼
可惜我在网吧,手边没资料。
回复
11楼
不过好像很多人的画法,都是两路电源敷设在同一桥架上的
回复