请问各位大虾:2台进线柜用1台电容柜如何做到取到两台进线柜的电流互感器的电流信号?是不是不能这样做?会不会造成电流互感器所给的信号会失调?谢谢,小弟新手求教!
请问各位大虾:2台进线柜用1台电容柜如何做到取到两台进线柜的电流互感器的电流信号?是不是不能这样做?会不会造成电流互感器所给的信号会失调?谢谢,小弟新手求教!
12楼
3楼的办法就可以,互感器的位置放对了,就能补偿
回复
13楼
三楼的做法就是对了,但是对于两段进线的就要切换了啊
回复
14楼
在我们这里三楼的做法是不行的,你要考虑,有的地方两台变压器设计院是必须在中间加母联的,万一出事要么是设备厂家的,要么是设计方的,谁都不愿担责任,虽然两台进线可以加闭锁,但有的地方还是不行的
回复
15楼
非常精辟的论述 :victory: :victory:
回复
16楼
3楼瞎搞。哪有你这种供电方式?
回复
17楼
两路进线一般是要有母联的啊,普通用户基本不会上两进线同时给一段负载供电的。
应该分段补偿,如果使用同一台电容问题较大,接线复杂且不易查找故障(当有故障时)。
回复
18楼
按三楼的,两进线二合一闭锁
如果两台进线要同时运行的话得两台电容柜
回复
19楼
我们现在也要做这种,急着呢,关注中...
回复
20楼
二楼同志说的太对了
回复
21楼
两路电流信号经过中间继电器切换即可,可以用的。