两台进线柜与一台电容柜之间的问题
nickniyong
nickniyong Lv.2
2009年06月22日 17:04:41
只看楼主

请问各位大虾:2台进线柜用1台电容柜如何做到取到两台进线柜的电流互感器的电流信号?是不是不能这样做?会不会造成电流互感器所给的信号会失调?谢谢,小弟新手求教!

请问各位大虾:2台进线柜用1台电容柜如何做到取到两台进线柜的电流互感器的电流信号?是不是不能这样做?会不会造成电流互感器所给的信号会失调?谢谢,小弟新手求教!
免费打赏
lingxuct
2009年06月22日 20:28:04
2楼
这种情况在开始设计时就可以考虑,不管两台进线柜是否并列,其无功补偿要取的电流信号就应该是固定不变的,道理很简单,两台进线柜可以并排放置,电流互感器放在进线与负载之间,不管单台可两台并列,取到的电流信号永远是负载电流!!!
回复
jqj103.14
2009年06月22日 21:12:11
3楼
两台进线一台电容做法
回复
ccc678
2009年06月23日 10:11:55
4楼
如果不并列放置到是个大问题鸟。
回复
bvvr
2009年06月23日 10:36:53
5楼
可以让补偿控制器的电压,电流信号可以再两台进线柜的负载上进行切换。
回复
whb9501
2009年06月23日 16:04:30
6楼
3楼的对,就是这么回事
回复
yang_0378
2009年07月04日 13:51:23
7楼
两进线为一投一备能实现不?
回复
今夜星辰
2009年08月12日 16:11:56
8楼
不并列也没关系
可以让补偿控制器的电压,电流信号可以再两台进线柜的负载上进行切换。
什么呀,不合理!
最好是并列
回复
bahnje
2009年08月12日 17:29:16
9楼
你是不是两段呀 只用一个电容柜呀 好办,加个转换开关,换两边电流,投其中一段.短接另一段,不过切换两段时,一定要先分开断路器,不然,会二次开路哟
回复
wysh
2009年08月12日 22:54:40
10楼
还是一台断路器配一台补偿柜吧
回复
小林电气
2009年08月13日 19:18:24
11楼
楼上实在
就地补偿也是个办法
回复