现在电容补偿中,由于新设备的出现,有谐波的情况是越来越多了,每年都会碰到几单.我认为在滤波电容柜中,其它的元件和以前是一样的选择方法,但是电容器和电抗器如何选择,电抗器的参数如何计算,由于没自己作过,真不知道,有没有高手指点一下啊.
现在电容补偿中,由于新设备的出现,有谐波的情况是越来越多了,每年都会碰到几单.我认为在滤波电容柜中,其它的元件和以前是一样的选择方法,但是电容器和电抗器如何选择,电抗器的参数如何计算,由于没自己作过,真不知道,有没有高手指点一下啊.
2楼
w 我也帮顶,高手来吧
回复
3楼
看这个标准吧,GB50227 并联电容器装置设计规范
回复
4楼
:victory: :victory: :victory: :victory:
回复
5楼
公共建筑行业一般选用电抗率为 14% 的比较多 因为普通建筑行业以3此谐波为主
厂矿企业一般选用电抗率为 5.5% 6% 7 %的 厂矿企业一般以 5次 7次此谐波为主
关于电容器和电抗器的选择在本论坛有过讨论,请自己搜索吧
回复
6楼
顶了啊:lol :)
回复
7楼
是对的,公共建筑行业一般是单相负荷,而厂矿企业一般是三相负荷,
根据2n±1,单相负荷产生3次谐波,用14%的电抗,而三相负荷产生5,7次谐波,用5.5% 6% 7 %都行,
但是5.5%共振点为213.2HZ,
6% 共振点为204HZ,
7% 共振点为188.98HZ,建议用7%,6%,
5.5%不推荐
回复
9楼
电容器的电压要选高一档
回复
10楼
6% 7 %电抗器:电容器用 480v,最低也要440v
14%电抗器:电容器用 525v,或者460v~280v
电容器电压是有公式计算的,不是选高就行,
回复