请教高手,三相电压不平衡
wxif2006
wxif2006 Lv.2
2009年06月19日 11:32:39
只看楼主

供电线路三相四线制,线电压正常380V,相电压不平衡不带负载电压分别为:306V、160V、202V。接入设备后电压不平衡、不稳定:306~400V、160~180V、202V。请各位高手帮忙分析一下。

供电线路三相四线制,线电压正常380V,相电压不平衡不带负载电压分别为:306V、160V、202V。接入设备后电压不平衡、不稳定:306~400V、160~180V、202V。请各位高手帮忙分析一下。
免费打赏
gike
2009年06月19日 12:19:51
2楼
这个应该根据系统图来分析,楼主应该在说清楚一些,要不然没办法帮你分析
回复
wxif2006
2009年06月19日 17:03:54
3楼
变压器端没问题,一切正常,用户配电箱进线有问题,合上开关后电压更不稳定。(故障情况如上)。
很久以前的线路了,那还有系统图,中午啊,费了好大劲才找到配电房的总开关。故障继续在查。。。。。。
回复
wysh
2009年06月20日 11:24:24
4楼
N线断了
回复
lqy0635
2009年06月20日 11:27:40
5楼
应该是N线断了或零线的其他故障。:)