12楼
请问变压器出线柜处的浪涌保护器的最大放电电流是不是也选100KA????还是只是每个建筑单体的进线是用100KA?
回复
13楼
“总箱是一级,分箱就二级啊,三级就不要了,如果总箱电路是小区引入的那么总箱二级分箱再三级就是了。”
三级的不需要吗?我现在做一个工程,是从小区引入的,可防雷所来验收说各楼层的配电箱(也就是三级)的也要啊!怎么回事啊?
回复
14楼
110kA那么大?谁定的
回复
15楼
可以根据GB50057-94/GB50343-2004/GB16895.22等国家标准来选定浪涌保护器的通流容量大小,并不是所有的建筑物都是一样的选择。
回复
16楼
个人认为小区变电站离得近的话,并且采用电缆埋地引入,总进户箱可采用二级,一级太贵了!
回复
17楼
总箱是一级,分箱就二级啊,三级就不要了,如果总箱电路是小区引入的那么总箱二级分箱再三级就是了。”
三级的不需要吗?我现在做一个工程,是从小区引入的,可防雷所来验收说各楼层的配电箱(也就是三级)的也要啊!怎么回事啊?
回复
18楼
① 电源一级防护:依据《建筑物防雷设计规范》第六章:防雷击电磁脉冲 第三节 屏蔽、接地和等电位连接的要求:第 6.3.4条及第四节 对电涌保护器和其他的要求:第6.4.7条规定,在LPZOA或LPZ0B区与LPZ1区交界处,从室外引来的线路上安装SPD当线路有屏蔽时,每个SPD的雷电流按雷电流的幅值的30%考虑.本建筑物为三类防雷建筑物,首次雷电流幅值为100KA,电源线路为铠装埋地,TN-S配电模式,因此,首次直击雷在低压配电线路上每线的分配电流为:在建筑物已安装合格的防直击雷措施后,有 50%的雷电流通过引下线流入接地装置,因此每线分配电流为:100KA*50%*30%/4=3.75KA,按《建筑物防雷设计规范》第六章:第四节:第 6.4.7条要求每线标称放电电流不宜小于15KA。同时,依据《建筑物防雷设计规范》第六章:第四节 第6.4.4条及I IEC61312 《雷电电磁脉冲的防护》第三部分:浪涌保护器的要求,浪涌保护器可以将 数万伏的感应雷击过电压限制到 4KV以下。
② 电源二级防护:根据《建筑物防雷设计规范》第六章:防雷击电磁脉冲;第四节,第 6.4.1至6.4.12条LPZ1区对电涌保护器(SPD)的要求及GB 50054-95《低压配电设计规范》第四章的有关规定,依据雷电分流理论,需使用8/20μs波形,通流容量20KA,能将4KV的线路残余感应雷击过电压限制到2KV以下。《建筑物防雷设计规范》第六章对于配电盘、断路器、固定安装的电机等第III类耐冲击过压,其耐压为4KV。对于电梯、机房、空调等属于需要重要保护的区域,浪涌保护器应选择通流容量为40KA。
③ 电源三级防护:依据智能建筑配电线路设计的实际情况,考虑到各种电子机房内设备的重要性,将配电系统 第三级防雷保护 设计为: 使用 8/20μs波形、通流容量10KA每线的电源电涌保护器将感应雷击过电压限制到1500V以下。
回复
19楼
一般情况下:
第一级:60KA以上
第二级:40-20KA
第三级:10KA
回复
20楼
一般情况下:
第一级:60KA以上
第二级:40-20KA
第三级:10KA
还是算算在说吧,你这一般情况是南方的一般还是北方的一般啊?不分环境就都用一般?有欠稳妥.
回复
21楼
计算当然是必要。但是规范里没有南方还是北方这个说法吧!
回复