先看一下GB 50057-94(2000年版),第六章第四节,正文及其条文说明,里面讲了很多。
回复
3楼
谢谢
回复
4楼
GB50343-2004(2004-03-01发布,2004-06-01实施)建筑物电子信息系统防雷技术规范
回复
5楼
先定建筑物保护级别,然后确定3级保护做到什么程度
100KA,40KA,20KA的放电电流SPD分3级保护,分别设在:100KA总进线,屋顶设备电源箱;40ka二级配电箱,20KAB末端配电箱。
回复
6楼
如果只有两级配电箱怎么配置?
比如住宅单元进线设置总配电箱,然后就分至住户配电箱,这种情况下,总箱按第一级配,户箱按第三级配,而没有第二级。请问对不对?
回复
7楼
你这么做甲方会同意么?造价太高了吧.
回复
8楼
其实造价不是很高,因为配电室比较近,小区规模不大,所以每单元一会出线。我问的是我这样做是否合理
回复
9楼
总箱是一级,分箱就二级啊,三级就不要了,如果总箱电路是小区引入的那么总箱二级分箱再三级就是了。
回复
10楼
谢谢楼上
我觉得你第二种比较适合我的情况
我看厂家样本三级是单相的
回复
11楼
这样就行,
住户认为家里的设备重要需要保护的时候只装个20ka的,嘿嘿,不过得留安装位啊