22楼
雷电防护分级
4.1一般规定
4.1.1建筑物电子信息系统的雷电防护等级应按防雷装置的拦截效率划分为A、B、C、D四级。
4.1.2雷电防护等级应按下列文法之一划分:
1 按建筑物电子信息系统所处环境进行雷击风险评估,确定雷电防护等级
2 按建筑物电子信息系统的重要性和使用性质确定雷电防护等级。
4.1.3对于特殊重要的建筑物,宜采用4.1.2条规定的两种文法进行雷电防护分级,并按其中较高防护等级确定。
4.2按雷击风险评估确定雷电防护等级
4.2.1按建筑物年预计雷击次数N1和建筑物入户设施年预计雷击次数N2确定N(次/年)值,N=N1+N2(计算文法见附录A)。
4.2.2建筑物电子信息系统系统设备,因直击雷和雷电电磁脉冲损坏可接受的年平均最大雷击次数NC可按下式计算:NC=5.8×10-1.5/C(次/年)。计算文法见附录A。
4.2.3将N和NC进行比较,确定电子信息系统设备是否需要安装雷电防护装置:
1 当N<NC时,可不安装雷电防护装置;
2 当N>NC时,应安装雷电防护装置。
4.2.4按防护装置拦截效率E的计算公式E=1-NC/N确定其雷电防护等级:
1 当E>0.98时 定为A级
2 当0.90<E≤0.98时 定为B级
3 当0.80<E≤0.90时 定为C级
4 当E≤0.80时 定为D级
4.3按建筑物电子信息系统的重要性和使用性质确定雷电防护分级
4.3.1建筑物电子信息系统宜按表4.3.1选择雷电防护等级。
回复
23楼
如图
回复
24楼
还有:
回复
25楼
我的一般做法是:仔细看看产品的技术参数,再看看产品的测试报告,拿到产品后自己测试启动电压(不一定准,但可以参考)。
那级多少KA按照50343去选就可以了。
回复
26楼
请教高手:在引上电源相线并联安装一个电源避雷器来防御雷电波,效果怎样,电路图怎么画?
回复
27楼
住户认为家里的设备重要需要只装20ka的,或留安装位
回复
28楼
① 电源一级防护:依据《建筑物防雷设计规范》第六章:防雷击电磁脉冲 第三节 屏蔽、接地和等电位连接的要求:第 6.3.4条及第四节 对电涌保护器和其他的要求:第6.4.7条规定,在LPZOA或LPZ0B区与LPZ1区交界处,从室外引来的线路上安装SPD当线路有屏蔽时,每个SPD的雷电流按雷电流的幅值的30%考虑.本建筑物为三类防雷建筑物,首次雷电流幅值为100KA,电源线路为铠装埋地,TN-S配电模式,因此,首次直击雷在低压配电线路上每线的分配电流为:在建筑物已安装合格的防直击雷措施后,有 50%的雷电流通过引下线流入接地装置,因此每线分配电流为:100KA*50%*30%/4=3.75KA,按《建筑物防雷设计规范》第六章:第四节:第 6.4.7条要求每线标称放电电流不宜小于15KA。同时,依据《建筑物防雷设计规范》第六章:第四节 第6.4.4条及I IEC61312 《雷电电磁脉冲的防护》第三部分:浪涌保护器的要求,浪涌保护器可以将 数万伏的感应雷击过电压限制到 4KV以下。
② 电源二级防护:根据《建筑物防雷设计规范》第六章:防雷击电磁脉冲;第四节,第 6.4.1至6.4.12条LPZ1区对电涌保护器(SPD)的要求及GB 50054-95《低压配电设计规范》第四章的有关规定,依据雷电分流理论,需使用8/20μs波形,通流容量20KA,能将4KV的线路残余感应雷击过电压限制到2KV以下。《建筑物防雷设计规范》第六章对于配电盘、断路器、固定安装的电机等第III类耐冲击过压,其耐压为4KV。对于电梯、机房、空调等属于需要重要保护的区域,浪涌保护器应选择通流容量为40KA。
③ 电源三级防护:依据智能建筑配电线路设计的实际情况,考虑到各种电子机房内设备的重要性,将配电系统 第三级防雷保护 设计为: 使用 8/20μs波形、通流容量10KA每线的电源电涌保护器将感应雷击过电压限制到1500V以下。
回复
29楼
先定建筑物保护级别,然后确定3级保护做到什么程度
100KA,40KA,20KA的放电电流SPD分3级保护,分别设在:100KA总进线,屋顶设备电源箱;40ka二级配电箱,20KAB末端配电箱。
GB50343-2004(2004-03-01发布,2004-06-01实施)建筑物电子信息系统防雷技术规范
回复
31楼
学习中...
谢谢!!!!!!