变频水泵供水的热水系统冷热水压力平衡问题?
fun2k
fun2k Lv.3
2005年05月17日 16:30:12
只看楼主

  在热水系统中要求的设计时规范“冷热水压力平衡”  如果冷水采用天面水箱供给,热水系统设计成开式系统,只要设置一个与冷水水箱相同高度的热水水箱冷热水压力基本平衡。  但现在的设计多采用变频水泵直接供水,取消了天面的冷水箱,采用什么措施可以平衡冷热水压力?

  在热水系统中要求的设计时规范“冷热水压力平衡”
  如果冷水采用天面水箱供给,热水系统设计成开式系统,只要设置一个与冷水水箱相同高度的热水水箱冷热水压力基本平衡。
  但现在的设计多采用变频水泵直接供水,取消了天面的冷水箱,采用什么措施可以平衡冷热水压力?
免费打赏
qixu
2005年05月17日 20:38:21
2楼
采用新技术、新产品:双通道压力平衡阀,目前我单位只有一寸的试验品,效果良好,如果需要可以定制其他口径的。
回复
neardespring
2005年05月17日 22:59:07
3楼
楼上的可以详细介绍一下吗?
回复
qixu
2005年05月18日 16:49:22
4楼
其结构是两个互为基准的减压阀扣在一起,共用一根阀杆,共用一个膜片,采用了平衡阀芯结构,有两个输入口和两个输出口分别是冷水通道和热水通道。无论在动态或静态下动能是两路水压平衡,当然高压一路要向低压一路看齐,也就是说两路水压在入口处必然有一路高一路低,高压一路被减压到与低压一路平衡。
回复
futuresxx
2005年05月18日 22:55:42
5楼
可否说的更详细点
有样本吗?
回复
qixu
2005年05月19日 19:49:11
6楼
只有DN25的用在恒温混水阀前端,效果很好。其他规格因为是新产品,样本还没做,如果你需要这种产品可以探讨,把你的口径、流量告诉我,我的Email: qixu48@sohu.com。
回复