住在小区电缆
woshizhangwei110
2009年06月03日 18:36:05
只看楼主

先新建一小区,pe=200kw。kx=0.5 pjs=100kw cos=0.9 ijs=160a怎么选择小区进户电缆,谢谢

先新建一小区,pe=200kw。kx=0.5 pjs=100kw cos=0.9 ijs=160a怎么选择小区进户电缆,谢谢
免费打赏
lingxuct
2009年06月03日 21:37:28
2楼
pjs=100KW,cosφ=0.9 ,Ijs=100/(1.732*0.38*0.9)=169A?
回复
一指慢
2009年06月03日 22:31:57
3楼
“住在小区电缆”
“先新建一小区,”
住在=住宅。
先新建=现新建。
无奈!
回复
pj2000001
2009年06月04日 08:27:14
4楼
120截面的电缆。。
回复
tantanaiyu
2009年06月04日 09:45:52
5楼
120太浪费了吧。我觉得4*50+1*25的。。保险点用4*70+1*35就行
回复
woshizhangwei110
2009年06月04日 20:10:40
6楼
谢谢,用铝的4*185的行吗
回复
lytliangyantao
2009年06月07日 15:38:58
7楼
4×185铝芯的可以。5楼的在那拍脑袋瞎讲:lol
回复
shuaiqilingren
2010年04月28日 12:03:20
8楼
95的
回复
cableluck
2010年04月28日 13:05:02
9楼
电缆载流能力与截面有关,还与绝缘材料有关;
按您的要求可以配的电缆型号规格如下:
VV 3*95+50
YJV 3*70+35

---------------电线电缆专营--------------
联系电话:15852682082 QQ:841963617
E-MAIL : 841963617@qq.com
-----------------------------------------
☆您的要求,我来设计☆您的满意,我来创造☆
-----------------------------------------
回复
whlandwq
2010年04月28日 13:16:12
10楼
铜芯和铝芯载流量是不一样的,变电所位置也会影响选线的规格
回复